只看楼主

在工地调试,我们的控制柜有五台(四台常规电动机控制、一台PLC柜,均为三P开关或者单开,无漏保开关),供电局提供的电源柜,开关是160A-4P漏电开关(图片如下,旧的电线是现场临时用电的线,图片好像不太清楚,补充下大概参数:万龙电器YSM1L-225S/4300,160A,10In,额定剩余动作电流500mA,延时型I最大断开时间2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏电开关进线零线是从零排引来的,开始的时候安装单位将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来,将零线拆下接到零排,电能送过来,本来以为好了,但今天我将PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳了,实在不懂,请各位帮忙解答下,谢谢!

在工地调试,我们的控制柜有五台(四台常规电动机控制、一台PLC柜,均为三P开关或者单开,无漏保开关),供电局提供的电源柜,开关是160A-4P漏电开关(图片如下,旧的电线是现场临时用电的线,图片好像不太清楚,补充下大概参数:万龙电器YSM1L-225S/4300,160A,10In,额定剩余动作电流500mA,延时型I最大断开时间2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏电开关进线零线是从零排引来的,开始的时候安装单位将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来,将零线拆下接到零排,电能送过来,本来以为好了,但今天我将PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳了,实在不懂,请各位帮忙解答下,谢谢!
2012年4月25日,先针对楼下各位同行的问题,我先解释下:变压器出线到电源柜(供电局提供的),前面的几张图片都是电源柜里的,N排和地排各自分开,如果我要把动力柜的进线接到漏电开关下端(3火1零),那么漏电开关不能合闸,一合就跳,如果将零拆下来接到电源柜N排上,电能送过去,不跳。
关于PLC柜,是动力柜的一部分,电源也是从动力柜引过来的,检查过,PLC柜的N和地是不通的。
大概配电流程是:变压器-电源柜-动力柜-PLC柜。
发的图片全是电源柜的,不是动力柜的,漏电开关下端的线是我动力柜的进线。
很迷惑!求解!


[ 本帖最后由 wbo7656 于 2012-4-25 15:51 编辑 ]

20120423(001).jpg


20120423(002).jpg


20120423(003).jpg


20120423(004).jpg

免费打赏
yctangjin
2012年04月29日 22:57:09
42楼
看你的图就知道。不是什么好的断路器。质量差
回复
vhdlcpld
2012年04月30日 11:55:02
43楼

12#分析的对,plc的N与PE是分开的,不代表动力柜的N对地也是绝缘的,根源还在于N与地短接。
回复
dlzh11
2012年04月30日 22:18:38
44楼
楼主所说的进线不是进这处开关的进线,而是出线,也就是下一个柜的进线。
回复
ajia0527
2012年05月02日 08:54:43
45楼
先确定你的低压配电系统为什么样的系统?
TT或TN系统,然后根据系统来确定你电气系统配置。
回复
jhjyjdtlcjcfq
2012年05月02日 08:57:03
46楼
这是电源柜到动力柜的三相负荷不平衡导致零电位上升高,漏电保护器动作。将PLC的零线接到零排,漏电保护器就不会动作了,祝你成功
回复
libq1968
2012年05月02日 10:50:44
47楼
12楼和44楼说的不错
回复
wbo7656
2012年05月02日 16:50:16
48楼
谢谢各位的解答,在这里能学到很多,目前解决的办法是,将二次回路电源从照明开关下取(因为还有一路照明电源是3P开关,也是到动力柜的),不过这只是临时的解决办法,已经要求甲方将开关换成3P的了,而且这个3P开关有点小,1路160A带一台75KW罗茨风机,另一路160A带一台75KW罗茨风机和20个小回路(基本功率在2.2-7.5,平均大概3KW)。
回复
dgshyjm
2012年05月03日 07:57:25
49楼
零线和地线是要严格分开的!!
回复