2楼
个人意见:要
回复
3楼
要
见《高规》8.4.1.1
回复
4楼
谢谢 要是在现场照片 就嗷嗷给你奖分了 这里的斑竹帮忙吧
调动规范来说明问题 最喜欢了
谢谢你
回复
5楼
建筑图是否有问题?没有消防电梯前室保护?另外防烟楼梯间采用自然排烟,应该建筑高度不会超过50米,否则也应该考虑机械防烟(图上标高已经70.6米)。内走道已经超过20米而且不具备自然排烟条件,应设机械排烟,面积包括内区的暗房间。另外空调机房如果是放中央空调的柜机最好能开防火门到走道,另外结构框架一般最高做到56米,图中虽是框-剪,两端有一些剪力墙,感觉有些少,当然结构计算通过就可以了!
回复
6楼
真强 真强
这是一个群里朋友提的问题 我帮他问问 自己也学习 谢谢
碰到高人了
高人再斑竹群里吗?
回复
7楼
我问一个问题:如果这个楼是多层建筑,建筑高度不超过24米,是否就不用做排烟了?
回复
8楼
有一部消防电梯吧,是和楼梯间共用的前室,排烟应该要吧。一类公建,楼梯间及前室不能设自然排烟吧
回复
9楼
多规好像要出新规范了,规定的内区好像是40m,环形的楼梯间怎么计算是个问题,以前曾经有审图机构说应该按最不利房间门至最不利楼梯间入口计算,具体的没看到规范要求,因此理解各异
回复
10楼
"多规好像要出新规范了,规定的内区好像是40m,环形的楼梯间怎么计算是个问题,以前曾经有审图机构说应该按最不利房间门至最不利楼梯间入口计算,具体的没看到规范要求,因此理解各异"
也就是说,按照现在的建筑设计防火规范,对于多层建筑这样的情况不用做排烟了。
回复
11楼
斑竹厉害,真的太佩服了。可能我做的少,除了和本专业抵触的,建筑上的错误我很少能够看出来。象上面,内走道应设机械排烟。
我觉的也要设,因为按新的建规,内走道超过20米,也要考虑排烟措施。详9.1.3.3
回复