请教:这个内走道用设机械排烟吗?(附图)
twt_lc@co163
2006年10月26日 09:41:11
来自于通风排烟
只看楼主

谢谢看图说理 给点意见

谢谢
看图说理 给点意见

1161826869039.JPG

免费打赏
hhbox
2006年11月03日 09:08:27
12楼
新的建规12月1号实施,如果这样的情况,建议先让建筑改成自然排烟的形式比较好,我觉得这个平面能改得出来的!:)
回复
xjr77
2006年11月03日 11:33:56
13楼
图中有多部电梯和两处楼梯,按高层建筑设计.
从图上可以看出,内走道长度超过20米,且有多处开门,应当说通风状态是良好的,关键是这些门与房间相连,这种通风为间接通风,故根据高规第8.4.1.1,依然要设计机械排烟.
回复
myaii2008
2006年11月11日 09:01:09
14楼
回复