请问,空调冷却水供、回水管道是否保温,能否给予指点

请问,空调冷却水供、回水管道是否保温,能否给予指点
免费打赏
tht10536
2006年10月29日 22:16:52
12楼
回复
handsome10
2006年10月30日 10:54:53
13楼
如果是四管制系统的话,冷冻水的供回水管道应做保温,怕结露,热水的不需要保温;两管制的话供回水都需要保温.冷却水管一般都不做保温处理,到冬天把冷却塔和水管的水放干净就可以了
回复
shengqianxiang
2006年10月30日 11:30:18
14楼
如果冬季不需要制冷就不需要保温,水一般放掉。
回复
半日浮云
2006年10月30日 21:11:47
15楼
暧通专业QQ群--29582672
期待您的加入
欢迎暧通,空调,通风专业的加入
回复
bg4fg
2006年11月20日 22:34:25
16楼
冷冻水的供回水都应该保温,保温是为了防止热流损失,冷却水一般情况不用保温,但是有特殊情况,比如有冬天内区供冷的需要开启的冷却水管室外部分是需要防冻保温的。