正压送风口有的距地0.3m,有的距地1.0、2.0等,从哪儿能找到依据?
正压送风口有的距地0.3m,有的距地1.0、2.0等,从哪儿能找到依据?
免费打赏
toplhc
2006年10月26日 12:49:51
2楼
有手动机构的考虑方便操作,其它形式规范无明确要求
回复
二虎
2006年10月26日 14:10:35
3楼
我一般设置为风口下边距地0.3m。
不过上海市的规范有点不同,
上海市的《建筑防排烟技术规程》3.3.1.5条文:“只在前室设机械加压送风时,宜采用顶送式送风口或采用空气幕形式”。
回复
mich317
2006年10月26日 20:30:06
4楼
我在一本参考资料上看到过,送风口距地面300-600mm.