请教论坛里大哥们,有六间房子总电源能用十平方的线串起来吗,每个房间里都有开关箱,每个房间有插座两个,空调一个,照明一个,如果能用那么总线开关该用多大的,
请教论坛里大哥们,有六间房子总电源能用十平方的线串起来吗,每个房间里都有开关箱,每个房间有插座两个,空调一个,照明一个,如果能用那么总线开关该用多大的,
2楼
这样不好估。如果按100W一个插座,空调2个房间一个回路2KW来算。单相供电,大概是8KW,50A的断路器,16平方的线。
关键是你的负荷性质不明,住宅?办公?还是什么。。还有就是每个房间面积的大小,不然无法估算空调用电量。
回复
3楼
你这个多房间太宽泛了,是住宅还是办公或者是教室?一个配电箱配6个房间倒是可以,但是具体功率没发估,房间大小也没给出,一般办公室类的房间插座按一个100w,空调视房间大小而定,照明的话如果只有一个,房间应该不大,空调按1.5p应该可以。如果选1.5p的空调大概功率11kw够,如果选1p空调大概8kw,电流就是50A(36A),那么总开关选63A(50A),如果总线选BV线的话16mm2在40°环境的墙内敷设载流量为36A, 25mm2的为48A, 35mm2的为60A.所以还是五芯电缆的好。
回复
4楼
你这个“串起来”专业术语叫“单端环形供电”,当然可以啊。
不过,这样“串起来”供电的可靠性不好,环串中任一处线端断头的话,后面的回路都受影响。
看你的用电重要性来定吧,想要供电可靠些,最好用“树形”或“放射形”敷线。
回复
5楼
正解啊
说的对,具体负荷自己算吧
回复
6楼
房间是办公用的,用十平方的线做总线,每个房间都有独立的配电箱,两个插座,一个空调插座,一个照明,每个房间都是这样的布局,那么总线用多大的开关,房间用多大的开关。还有问题请教,25的暗线管能走几平方的单股护套线,多少根。请大哥们多多指教。谢谢
回复
7楼
可以 估计下负载容量 计算下电流大小 总开关和导线加大一级 (约总负载的开关和导线按实际的1.3倍选 )
回复
8楼
笨啊你 主线不断开
回复
9楼
看规范呀。这方面规范有要求。
回复
10楼
看规范呀。这方面规范有要求。
回复
11楼
自个去算嘛(每1kW,4.5A)导线每1平方毫米铜线可载8安左右
回复