近日发现18层9楼一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题,粉刷层下呈麻面状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。 求教大虾: 一、框架柱问题是何原因造成? 二、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患? 三、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?附件[ 本帖最后由 cjgydzb 于 2012-10-17 13:27 编辑 ]
近日发现18层9楼一框架柱上部柱体存在混凝土疏松问题,粉刷层下呈麻面状,问题严重的地方没有骨料,有骨料的地方强度不高,骨料用手就可抠出,未经砼强度检测,截面病害范围不详。
求教大虾:
一、框架柱问题是何原因造成?
二、对建筑整体结构安全有多大影响,是否有楼房倒塌隐患?
三、如何处理,对建筑使用寿命有无影响?附件
[
本帖最后由 cjgydzb 于 2012-10-17 13:27 编辑 ]
![50.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DD/D6/rBBhH11Js-aAUGXmABnxNjZ5ZEE190.jpg)
![51.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![52.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![54.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![55.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![56.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![57.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![58.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![59.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![60.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![62.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![63.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![64.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![65.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
必须要枪毙一些垃圾,否则还回有更多这样问题出现
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/mad.gif)
回复
33楼
问题出在第9层楼,楼高共18层。
回复
34楼
学习了,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
35楼
估计是混凝土原料出问题了,浇筑前就离析了
找专业公司检测评估下吧,看看是否能加固
回复
36楼
明显就是混凝土配合比的问题
这现浇还是泵送混凝土么
加固也没用啊
这能怎么办啊
回复
37楼
楼主 你完了··危险啊,我估计那混凝土有问题,应该不止这一处,可能还有其他地方存在同样的问题只是你没发现。加固是难免的,强度明显不够啊,先做回弹吧,找出有问题的构件再作打算。
回复
38楼
我了个去,看图片有点严重!估计是浇筑混凝土时振捣不够或者是振捣过度,也有可能是混凝土的问题,我曾经浇筑一条柱子,把振动棒卡柱子里了,就想把棒子取出来,整了好久没整出来,后来把振动棒截了,最后拆除模板一看,棒头位置振捣过度,水泥浆全振跑了,手一抓混凝土就散了,面积比较大,当时直接把整条柱子放倒从做。损失由点大,你这个面积不打的话可以把松散部分去掉重新补。只有表面松散的话用水泥浆补补。。
回复
39楼
事情已经出了,赶紧处理一下,加固
回复
40楼
否则后果不堪设想
回复
41楼
应该立马进行混凝土回弹 看究竟是怎么回事 然后叫设计院进行结构验算 看钢筋能否承重 然后进行加固
回复