【无语】甲级院设计人员马虎造成立管无法固定
jcgpiao
jcgpiao Lv.8
2012年04月24日 15:13:59
只看楼主

如图,屋面雨水立管和阳台水立管(均DN100)靠柱设置,但该柱子存在变截面,1F-6F外露部分为350,6F-10F为250,而10F-17F为150mm,这样YL-6管后面空的,根本没位置固定。设计人员未注意到这一点,相当然认为上下都一样,于是施工方就严格按照图预留孔洞(这边施工方即使发现设计问题也不会向甲方反映,他们希望变更越多越好)。后来做个变更,两根管子靠墙设置。 就图上那一小块位置,我们已向施工方下达几份变更了,比如空调孔,地漏等等。还是甲级设计院呢,无语了。

2012年04月29日 12:39:56
32楼
别拿甲级院说事
回复
boy8810
2012年04月30日 11:37:46
33楼
学习了,以后注意这一点位置
回复
tbqyc
2012年05月01日 18:13:18
34楼
不会用乙字弯拐一下?施工的不想做而已。
回复
vioren
2012年05月01日 18:19:34
35楼
这是个问题,以前碰到过,加了乙字弯
回复
xwjie
2012年05月02日 08:43:31
36楼

施工问题
回复
ydytf123
2012年05月02日 13:23:16
37楼
哈哈!周旋吧,设计单位不够细节,施工单位要钱,甲方压住施工单位。
回复
长门
2012年05月02日 13:29:49
38楼
设计也是胡设计,施工也是照图施工,啥都不管,甲方也是不作为,所以搞成这个样子
回复
wuanlun
2012年05月02日 16:09:10
39楼
学习了,以后一定要认真了
回复
wyqoo
2012年05月02日 21:11:27
40楼
学习啦~~
回复
gpszk
2012年05月03日 13:22:02
41楼
这个好像不怪设计院吧,柱子变截面,雨水立管是可以用乙字弯,或靠墙安装的,再说设计只是表示的一种方式,施工需要根据实际情况变动的。死脑筋施工太教条了。
回复