如图,屋面雨水立管和阳台水立管(均DN100)靠柱设置,但该柱子存在变截面,1F-6F外露部分为350,6F-10F为250,而10F-17F为150mm,这样YL-6管后面空的,根本没位置固定。设计人员未注意到这一点,相当然认为上下都一样,于是施工方就严格按照图预留孔洞(这边施工方即使发现设计问题也不会向甲方反映,他们希望变更越多越好)。后来做个变更,两根管子靠墙设置。 就图上那一小块位置,我们已向施工方下达几份变更了,比如空调孔,地漏等等。还是甲级设计院呢,无语了。
![未命名.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/A8/B5/rBBhH11F6NaAQ28NAABg-Wigj5k940.jpg)
42楼
嘿嘿,顶一个先!!!
回复
43楼
开玩笑吧,这个立管不好固定???,右边不是墙吗?为何不在墙上固定。但是空调的那个地漏连接感觉是有问题的。倒不是立管不好固定问题。
回复
44楼
没想到本贴引起这么多关注,学习了。不过一些网友没仔细看图,在柱子的右侧并排设置两根100的管子(阳台排水立管YTL-4和屋面排水立管YL-6),在下面柱子外露350时完全可以,但在上面柱子只露出150,只够放一根,另外一根后面空了。有网友说用乙字弯,问题是施工方是按图从上至下预留了孔洞,而预留孔洞是和土建同时进行的。
后来发签证施工方,把预留的孔堵上,靠墙重新开一个孔。回楼上的,管子右侧不是墙,它只有10公分高,我也不知道有什么用,这个在我建议下下签证拆除了,即使不拆业主也会拆的,因为左侧空调板完全可以放两个空调,那个地漏也不是空调地漏,空调有凝水管KNL-8排水。
回复
45楼
图上没标距离啊,真是,50,,100的距离,100粗的管,CAD上画得出那个拐弯不。
根据施工图上标注的距离留洞呗,标注距离肯定应该相对于柱子是固定的啊。施工单位做不出来完全可以理直气壮的给顶回去啊。那要是连标注都没有那就没法怪别人了,怪自个手懒没标上吧。
回复
46楼
那是施工单位太SB了,这种事施工单位在施工的时候是有义务改正的。就算作变更这留的几十个孔洞毛钱都不值。
回复
47楼
学习了,以后一定要注意了。
回复
48楼
设计方肯定有责任
但真正造成这个后果,还是施工单位没有责任心的问题
回复
49楼
这是施工单位没有责任心,也可能同样没有经验
甲方被施工方忽悠了
回复
50楼
这次就给他们要变更,满足他们,然后就严格按规范要求施工,我看他们跳不跳起来。
回复
51楼
看一下前辈们是怎么说的,学习下。
回复