关于直流屏的输出低压等级级电池选型?
lampard2011
2012年04月24日 15:34:43
只看楼主

1.直流屏的输出低压等级选多大的,我看有的项目选了110VDC,有的选了220VDC,想问一下选择的依据是什么?2.有4台高压柜,用直流屏做操作电源,请问电池选多少Ah的,手册上的算法太复杂了,有无经验公式?3.直流屏的知名厂家?4.直流屏哪些参数是选型时需重点考量的?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2012-4-24 15:35 编辑 ]

1.直流屏的输出低压等级选多大的,我看有的项目选了110VDC,有的选了220VDC,想问一下选择的依据是什么?
2.有4台高压柜,用直流屏做操作电源,请问电池选多少Ah的,手册上的算法太复杂了,有无经验公式?
3.直流屏的知名厂家?
4.直流屏哪些参数是选型时需重点考量的?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2012-4-24 15:35 编辑 ]
免费打赏
lampard2011
2012年04月26日 13:16:07
2楼
继续等回复,求解答
回复
老刘的直流屏
2012年05月11日 09:38:42
3楼


第一个问题 是根据不同设备元件的电压等级来选型的 有四种 24V 48V 110V 220V
第二个问题 这个不需要那么复杂 在现在很多厂家都是很迷惑电池容量的 其实容量越大 后备延续的时间越长 其实也没什么大的作用 一般10KV以下在没有特殊要求之下都是低端配置的 所以直流操作电源也就合 闸和分闸 两下 其他的就是综保 信号指示灯
后面两个问题有需要的话可以加我QQ 77190151
回复