冷水机组台数怎么确定? 关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定,怎么确定台数算合理呢????? 我觉得这个回答不错http://www.acsom.com/bbs/lybbs/bbs_TopicFrame.jsp?forumID=16&postID=201
冷水机组台数怎么确定?
关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定,怎么确定台数算合理呢?????
我觉得这个回答不错
http://www.acsom.com/bbs/lybbs/bbs_TopicFrame.jsp?forumID=16&postID=201
2楼
可以的话,求出最大的冷量与最小的冷量。以两者确定最少的台数。
也就是说,负荷小时,开冷量下的机组。负荷大时,全开。中间负荷时,开大的机组。
回复
3楼
顶下/。
回复
4楼
恩。点子不错!
照顾得比较全面不过
这样的话选取其他设备就比较麻烦了
回复
5楼
很多时候根据实际情况来定
1、场地
2、老板意志
3、厂家优化总价
回复
6楼
能分开的尽量分开,最好是2台以上.
回复
7楼
本人认为应该控制在2~3台,水泵要一对一的,这样才能做到比较节能,当然机组型号是一大一小;冷却塔也是一对一,系统就一个
回复
8楼
可以的话,求出最大的冷量与最小的冷量。以两者确定最少的台数。
也就是说,负荷小时,开冷量下的机组。负荷大时,全开。中间负荷时,开大的机组。
这个说法很对,呵呵~~
回复
9楼
不错
回复
10楼
1.算出来最大、最小的制冷量,
2.选择制冷机的类型,是螺杆机还是离心机,这是和冷量范围有关的,最好看看公用建筑节能标准
3.选择制冷机的台数,满足调节的作用,也就是你的这个组合要尽可能的多。例如3台机子,就应该是大、大、小。这样的组合就很多,有小,大,大小,大大,大大小5种组合。
一些个人的认识
回复
11楼
为什么发不上
回复