风机盘管或者多联机室内机的除湿是很有限的还是扯淡?
srt6366
srt6366 Lv.5
2012年04月24日 17:44:31
来自于中央空调
只看楼主

组合机组的除湿段不是利用露点温度原理实现的么?我想问风盘的除湿工况也是这个原理不 但是又有个疑惑,风盘本身的空气处理过程就是让空气流经低温盘管,实现降温,同时结露产生冷凝水 如果是这样,那室内空气岂不是会越来越干燥? 而风盘和多联机室内机还标榜的送风 除湿等工况,好像效果很不明显,到底有没这个功能呢? 请大侠指点,理解有误的地方请指出,谢过~~

组合机组的除湿段不是利用露点温度原理实现的么?我想问风盘的除湿工况也是这个原理不
但是又有个疑惑,风盘本身的空气处理过程就是让空气流经低温盘管,实现降温,同时结露产生冷凝水 如果是这样,那室内空气岂不是会越来越干燥? 而风盘和多联机室内机还标榜的送风 除湿等工况,好像效果很不明显,到底有没这个功能呢? 请大侠指点,理解有误的地方请指出,谢过~~
免费打赏
shiyiqiu
2012年04月28日 11:44:31
12楼
搞不懂诶。。。。
回复
居颐管家
2012年04月28日 12:32:32
13楼
风盘内机除湿和AHU除湿都是一样的原理,只是除湿的量不同,因为风盘内机可调整的温度范围小,只能稍微降低一点绝对湿度,但是会提高相对湿度,而AHU的工况更广,效果要好很多,因为人体对相对湿度更敏感
回复
changlong2008
2012年04月28日 18:58:06
14楼
受教中。。。
回复
thinkedge
2012年04月29日 21:52:52
15楼
学习学习 路过 学到了 不少东东啊
回复
adingkgb
2012年04月30日 01:36:35
16楼
不扯淡
风盘和家用空调及多联机内机都有除湿功效
但问题是这样的除湿是不可控的(最终湿度无法控制)
因无再加热,所以送风状态接近于机器露点。要除湿,房间就可能继续降温。而且也没有加湿功能。
所以说不可控
回复
kingzhen11
2012年04月30日 18:15:16
17楼
本质上都是冷却除湿,之所以要除湿是因为室内有湿负荷(人体散湿),空气是否越来越干燥,要看两者之间谁大,但一半舒适性空调只考虑温度不考虑相对湿度
回复
shimaocheng
2012年04月30日 22:03:09
18楼
受教了。。。
回复
wzrykt
2012年05月01日 14:42:03
19楼
除湿功能肯定使是有的吧
回复
waj6262
2012年05月02日 06:02:09
20楼
风机盘管不宜长期在除湿工况下运行,否则在接水盘形成细菌的温床,对室内卫生产生危害。
回复
shenhai2000
2012年05月02日 09:52:10
21楼
风盘内机可调整的温度范围小,只能稍微降低一点绝对湿度,但是会提高相对湿度,而AHU的工况更广,效果要好很多 学习了
回复

相关推荐