请教各位:现在有空调如下2套18匹 输入功率14.8kw2套16匹 输入功率12.1kw3套14匹 输入功率10.8kw 然后我按这个额定功率计算出额定电流是163A 选空开200A的 电缆选了3*70+2*25的 但是长度比较长 要300米 是不是紧张了点还有一个问题是电缆长度要300米 一半是直埋 一半室内架空另外设备上还有一个最大输入功率 甲方非要按那个计算电流各位怎么看啊 指教下 我是做暖通的 电气设计不怎么懂
现在有空调如下
2套18匹 输入功率14.8kw
2套16匹 输入功率12.1kw
3套14匹 输入功率10.8kw
然后我按这个额定功率计算出额定电流是163A 选空开200A的 电缆选了3*70+2*25的 但是长度比较长 要300米 是不是紧张了点
还有一个问题是电缆长度要300米 一半是直埋 一半室内架空
另外设备上还有一个最大输入功率 甲方非要按那个计算电流
各位怎么看啊 指教下 我是做暖通的 电气设计不怎么懂