二类建筑只有单路市政电源,消防负荷怎样供电?
zhaoyuanchen
2012年04月24日 21:43:48
只看楼主

最近做一个一层2000平米,共四层的办公项目。请问如只有单路市政电源,关于消防负荷怎样供电?

最近做一个一层2000平米,共四层的办公项目。请问如只有单路市政电源,关于消防负荷怎样供电?
免费打赏
geheime
2012年04月25日 13:21:58
2楼
2000平方办公楼,消防负荷估计只有应急照明了,自带蓄电池···
回复
zzhspeed
2012年04月25日 14:09:39
3楼
也不一定只有照明,如果市政只一路供水或者压力不够,就要上消防泵。
一般是这样的,如果需要二级负荷,灯具就自带蓄电池,小容量的可以用EPS,稍微大点就得上发电机了,因为整两路高压进线比上发电机更困难。
2000平米4层的办公楼,体积只有3万多吧,室外消防用水量25L/S。但规范上说“大于”25L/S才是二级负荷,不知道你那边消防队怎么看这个事情。如果等于25不算二级负荷的话,用单电源供消防设备也是可以的。
回复
zhaoyuanchen
2012年04月25日 17:30:51
4楼
有排烟机,可单路供电吗?
回复
geheime
2012年04月25日 19:03:30
5楼

多和建筑暖通沟通吧,每层2000方,不知道长宽是多少,按道理这种情况很容易达到自然排烟要求的,内走道两边开窗。自然排烟口距防烟分区最远点的水平距离不超过30m。只要长度不超过60米就行了。
假如每层多个排烟风机,功率又不大,还得单独搞箱子。能不能单路供电就看是不是三级负荷。你得去问水是按多少用水量算的。
回复
m_fly800
2012年04月25日 19:11:38
6楼
完全不懂。。。
回复
zhaoyuanchen
2012年04月25日 22:09:08
7楼
多谢回复,消防水只做消火栓,不做消防泵。只有一个报告厅在中间500平,要做排烟。所以不知道单路供电,消防通不通得过。
回复
yyzzujfj
2012年04月25日 22:17:37
8楼
学习了。
回复
zzhspeed
2012年04月26日 13:07:15
9楼
如果能确认消防负荷属于三级负荷,那么一路电源供消防设备是可以的。
忠告,多层建筑宁肯加个窗也千万不要做排烟风机。否则必须上火灾自动报警系统。上火灾自动报警就必须要有消防值班室,这个都是一环扣一环的,会牵出来一堆东西。
请看这个帖子
http://bbs.co188.com/content/219_5129946_2.html

还有一点,只有高层才分一类建筑和二类建筑,多层没有这个概念。

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2012-4-26 13:58 编辑 ]
回复
geheime
2012年04月26日 14:45:20
10楼

看到这里,或许我们俩都忽略了一个问题。起初没注意到标题里有二类这个字眼。办公楼是分一、二、三类的,如果是这样的话,排烟风机属于重要设备,必须按二级负荷考虑。JGJ67-2006第7.3.1条第2款。
回复
任逍遥
2012年04月26日 16:01:26
11楼
办公楼还分一二三类的吗,不是高层才分一二类