最近做一个一层2000平米,共四层的办公项目。请问如只有单路市政电源,关于消防负荷怎样供电?
最近做一个一层2000平米,共四层的办公项目。请问如只有单路市政电源,关于消防负荷怎样供电?
2楼
2000平方办公楼,消防负荷估计只有应急照明了,自带蓄电池···
回复
3楼
也不一定只有照明,如果市政只一路供水或者压力不够,就要上消防泵。
一般是这样的,如果需要二级负荷,灯具就自带蓄电池,小容量的可以用EPS,稍微大点就得上发电机了,因为整两路高压进线比上发电机更困难。
2000平米4层的办公楼,体积只有3万多吧,室外消防用水量25L/S。但规范上说“大于”25L/S才是二级负荷,不知道你那边消防队怎么看这个事情。如果等于25不算二级负荷的话,用单电源供消防设备也是可以的。
回复
4楼
有排烟机,可单路供电吗?
回复
5楼
多和建筑暖通沟通吧,每层2000方,不知道长宽是多少,按道理这种情况很容易达到自然排烟要求的,内走道两边开窗。自然排烟口距防烟分区最远点的水平距离不超过30m。只要长度不超过60米就行了。
假如每层多个排烟风机,功率又不大,还得单独搞箱子。能不能单路供电就看是不是三级负荷。你得去问水是按多少用水量算的。
回复
6楼
完全不懂。。。
回复
7楼
多谢回复,消防水只做消火栓,不做消防泵。只有一个报告厅在中间500平,要做排烟。所以不知道单路供电,消防通不通得过。
回复
8楼
学习了。
回复
9楼
回复
10楼
看到这里,或许我们俩都忽略了一个问题。起初没注意到标题里有二类这个字眼。办公楼是分一、二、三类的,如果是这样的话,排烟风机属于重要设备,必须按二级负荷考虑。JGJ67-2006第7.3.1条第2款。
回复
11楼
办公楼还分一二三类的吗,不是高层才分一二类
回复