我今天画了几张图,都是我平时作手术室工程经常遇到的工程类型,下面有几个问题想请教一下大家。以北京地区为例,选用Ⅰ级手术室为参照。这三张图都是采用新风集中处理,然后送入循环机组。第一张图是循环机组一次回风处理。第二张图是循环机组二次回风处理。第三张图详细说明一下,这种方式是来我公司的某位专家提出的一种方式,就是将新风处理到比较低的一个点,新风不但承担新风中的冷负荷、也承担手术室内的冷负荷,专家提出普通新风机组无法将
我今天画了几张图,都是我平时作手术室工程经常遇到的工程类型,下面有几个问题想请教一下大家。
以北京地区为例,选用Ⅰ级手术室为参照。
这三张图都是采用新风集中处理,然后送入循环机组。
第一张图是循环机组一次回风处理。
第二张图是循环机组二次回风处理。
第三张图详细说明一下,这种方式是来我公司的某位专家提出的一种方式,就是将新风处理到比较低
的一个点,新风不但承担新风中的冷负荷、也承担手术室内的冷负荷,专家提出普通新风机组无法将
新风处理到这样低的点,所以需要再新风机组内加入直冷机组,将新风经过直冷机蒸发器到L点,再经过
直冷机组冷凝器到达L’点,最后和回风混合。
我想问问大家大家再做手术室的时候用那种方法最多?
经常在做手术室的时候会碰到节能问题,大家是怎么解决的?
最后一般冷水温度:7℃~12℃,这样最低能将空气温度降到多少度?
12楼
哦 失误.. 新风不但承担室内湿负荷、也承担手术室内的部分冷负荷. (新风机组负担新风的显热+潜热)
12.7度
"那新风机组能处理到12.7度吗?
wo 我也不知道. 给你看看 <2003技术措施>上的原文. 自己理解. 到底能不能,最好有实验数据.可不在厂家没有这个条件."
回复
13楼
汽水同向的话,无法控制出风温度
回复
14楼
不是 冷负荷计算偏小 而是 再热 负荷保守.
冷负荷是 O点和 L’点的 焓差. 和 S 点没有关系把. 如果你认为 送风温差2度 太小, 那就减少再热量, 使送风温差变大, 但并不会 影响 L’ 点.
回复
15楼
学习了,手边就是这本书,我没仔细看
回复
16楼
再热量是受冷负荷影响的,而不是冷负荷受再热量影响。
回复
17楼
汽水逆向 也好同向也好. 7℃~12℃,这样最低能将空气温度降到多少度? 希望最好有 实验数据.
"气水逆向,理论上可以把空气处理到高于供水水温3度。" 要是说 理论,, 我还是严重 怀疑.
回复
18楼
同样是7/12的冷冻水处理空气,出口温度受很多因素影响,难以确定
回复
19楼
我没有说 冷负荷受再热量影响 .
你如果怕 风温差2度 太小 那么你 的处理过程怎么变?
我发观点 在图一 中 减少再热,也就是 把 S 点调低 就OK 其他点的位置都不变. 那么 冷负荷( O点和 L’点的 焓差) 不变
回复
20楼
利用各中手段. 7 ℃~12℃,这样最低能将空气温度降到多少度?
用户 想越底越好, 如果要是你说的 10 or11 度 那就没有必要增加 直冷机组.
有机会 我们还是问问 厂家或有实验能力的 把.
回复
21楼
当然是减小再热量
一般百级的在送风段加6kw的电加热
回复