我今天画了几张图,都是我平时作手术室工程经常遇到的工程类型,下面有几个问题想请教一下大家。以北京地区为例,选用Ⅰ级手术室为参照。这三张图都是采用新风集中处理,然后送入循环机组。第一张图是循环机组一次回风处理。第二张图是循环机组二次回风处理。第三张图详细说明一下,这种方式是来我公司的某位专家提出的一种方式,就是将新风处理到比较低的一个点,新风不但承担新风中的冷负荷、也承担手术室内的冷负荷,专家提出普通新风机组无法将
我今天画了几张图,都是我平时作手术室工程经常遇到的工程类型,下面有几个问题想请教一下大家。
以北京地区为例,选用Ⅰ级手术室为参照。
这三张图都是采用新风集中处理,然后送入循环机组。
第一张图是循环机组一次回风处理。
第二张图是循环机组二次回风处理。
第三张图详细说明一下,这种方式是来我公司的某位专家提出的一种方式,就是将新风处理到比较低
的一个点,新风不但承担新风中的冷负荷、也承担手术室内的冷负荷,专家提出普通新风机组无法将
新风处理到这样低的点,所以需要再新风机组内加入直冷机组,将新风经过直冷机蒸发器到L点,再经过
直冷机组冷凝器到达L’点,最后和回风混合。
我想问问大家大家再做手术室的时候用那种方法最多?
经常在做手术室的时候会碰到节能问题,大家是怎么解决的?
最后一般冷水温度:7℃~12℃,这样最低能将空气温度降到多少度?
22楼
o 哦 你这样一说, 那我理解你说的 "感觉冷负荷计算偏小。" 应该是指室内冷负荷而不是指 空调箱的 冷负荷.
回复
23楼
是的。冷负荷一般是指室内,空调箱的一般叫冷量。
回复
24楼
冷冻机是什么型式的?
回复
25楼
即蒸发器和冷凝器在一起的,先通过前者降温除湿,再通过冷凝再热。
回复
26楼
好贴,留个名:)
回复
27楼
我觉得 I级手术室 确定风量是最关键的一步
其他 风柜 等参数 由风量确定后再考虑
回复
28楼
看这很多的帖子都是很久以前的了,不错好的帖子可以长期生存,但是要是想要同仁及时看到却不易,因此鄙人创建了一个暖通QQ群:28982651,望大家加人,及时讨论问题、解决问题,并不断赢得商机!
回复
29楼
I级手术室的风量一般是固定的,没什么变化。
除非个别手术室面积很大,要用大一些的天花,风量会有变化。
回复
30楼
1 楼主的第 一张 L’ 12.1 度 95% 第二张 L’ 10.8度 95% 我认为也是达不到的 ,
原因还是你提出的疑问 : 一般冷水温度:7℃~12℃,这样最低能将空气温度降到多少度? (认为达不到你的 12.1 和10.8度) 也就是说, 你定的 室内参数不合理( 对于的 含湿量太底.) 如果合理 那就是 7℃~12℃ 选择的不合理.
2 第三张图好象应该是 新风不但承担室内湿负荷、也承担手术室内的部分冷负荷. (新风机组负担新风的显热+潜热)
3 " 直冷机好象应该是加在 新风机组里的,而 不是你说的 "所以需要再循环机组内加入直冷机组"
同意 专家的说法.
个人认为 第三种方式 比上两种 节能 不过可能 要增加 直冷机组 新风空调箱 价格会变高.
我没有做过 手术室, 所以也不知道实际经常有那种方式. 认为对的就大胆使用.
世上本没有路^^
最后 个人认为 一般冷水温度:7℃~12℃,这样最低能将空气温度降到多少度? 12.7 度 不过最好有实验数据./
依据是
回复
31楼
我曾经询问过一个空调厂家,据其介绍:冷水温度:7℃~12℃,这样最低能将空气温度降到10.8度。但实际是否真的如其所言,就不知道了。
回复