请问手动型的末端试水装置和手动试水阀有什么不同?
xufengchina
Lv.2
2004年04月07日 10:54:50
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
免费打赏
2003-zgy
2004年04月07日 11:17:44
2楼
末端试水装置有压力表,设在每个报警阀的供水最不利点处,测试水流指示器/报警阀等以及最不利点喷头工作压力,试水阀设在楼层供水最不利点处,方便必要时接末端试水装置,也就是说末端试水装置试验时一定要用,试水阀则不一定使用.
回复
1969yfj
2004年04月07日 11:24:17
3楼
报警阀处的泄放试验阀是测量报警阀的出水量和压力
回复
xufengchina
2004年04月07日 13:37:05
4楼
谢谢两位!
还想问一下,自喷系统中的泄水阀装在什么位置?
回复
1969yfj
2004年04月07日 13:47:14
5楼
水流指示器后,其他低点泻水用丝堵