地下室顶覆土0.4米的排水管,选用什么管材?
笑弥勒
笑弥勒 Lv.12
2012年04月25日 21:21:16
只看楼主

在做地下室上部建筑的排水,出户后顶端排水管覆土仅0.4米,管道敷设在绿地及宅前路下,为防止轿车上绿地碾压,想选用抗压性能较好的管材,望各位大侠或高人提供一下。

在做地下室上部建筑的排水,出户后顶端排水管覆土仅0.4米,管道敷设在绿地及宅前路下,为防止轿车上绿地碾压,想选用抗压性能较好的管材,望各位大侠或高人提供一下。
免费打赏
山泉雾雨
2012年04月28日 00:47:16
12楼
40cm深度,管道应该不大,建议用柔性铸铁排水管,素砼包裹保护。
回复
笑弥勒
2012年04月28日 09:26:25
13楼
谢谢大家支持。条件说的不够详细,补充下:
“地下室顶板覆土1米,排水管道为污水管,设0.4%的坡,起点管顶覆土0.4”。
原想用球墨管得,考虑造价太高,所以发帖求援。

[ 本帖最后由 luan_yr 于 2012-4-28 09:27 编辑 ]
回复
happysky466
2012年04月28日 22:43:33
14楼
谢谢各位无私的奉献
回复
yangjimeng
2012年04月29日 14:33:38
15楼
用砼包起来,标号也不用太高的就行
回复
lazhiyuan
2012年04月29日 19:28:00
16楼
学习了,要是搞过施工的人来说下可能会更实际些。
回复
qingquan2004
2012年05月02日 16:53:07
17楼
常规管材(UPVC或HDPE双壁波纹管SN8),过临时施工路口和以后正式道路的地方用素砼包管或换用钢筋砼管(2级),大部分位于绿化带上车子轧不到的地方的管段完全没有问题。另外建议应该把位于宅前道路下的管子移到宅前道与建筑外墙之间的绿化带上,这个位置如果有停车位影响不大,只要施工时注意不要破坏管道。

[ 本帖最后由 qingquan2004 于 2012-5-2 17:00 编辑 ]
回复
刘氏家族
2012年05月03日 12:40:54
18楼
混凝土管,不然波纹管用混凝土包也行。
回复
llmshzwhy1123
2012年05月03日 16:21:27
19楼
覆土太浅,一方面不耐压,同时不防冻,如在南方,可考虑加套管。不加套管的话可考虑厚壁钢管。
回复
zl19830211feng
2012年05月03日 16:48:25
20楼
铸铁管吧,造价高但是总比管道被压坏的好
回复
yinhuixiayan2004
2012年05月03日 21:45:59
21楼
车道加固其它有线HDPE钢丝网骨架/没钱u PVC
回复

相关推荐