地下室顶覆土0.4米的排水管,选用什么管材?
笑弥勒
笑弥勒 Lv.12
2012年04月25日 21:21:16
只看楼主

在做地下室上部建筑的排水,出户后顶端排水管覆土仅0.4米,管道敷设在绿地及宅前路下,为防止轿车上绿地碾压,想选用抗压性能较好的管材,望各位大侠或高人提供一下。

在做地下室上部建筑的排水,出户后顶端排水管覆土仅0.4米,管道敷设在绿地及宅前路下,为防止轿车上绿地碾压,想选用抗压性能较好的管材,望各位大侠或高人提供一下。
免费打赏
morning502
2012年05月04日 15:38:28
22楼
不过车,40的覆土怕什么。。。
回复
wsl3559
2012年05月08日 08:13:11
23楼
铸管,柔性连接,就是成本高了点
回复
beiguanzhuyi
2012年05月08日 14:45:32
24楼
在地下室出乎管道的周边做一排管道沟,这个沟的范围内就不能有车辆经过,要不然你0.4的覆土够干嘛啊!
再说了你这样的覆土再处理也不符合规范的要求啊,没见过这样少覆土的
倒是遇到过类似这样的工程就是在建筑物地下轮廓的外围做沟做检查井进行处理的!
回复
笑弥勒
2012年05月13日 23:34:26
25楼

谢大家!学习了!
回复
guxiaopei
2012年06月05日 10:29:21
26楼
混凝土层包封是最经济实用的手段了,当然管线不能太长,最长不要超过消防路宽一般用这种小手段可以有效解决。至于管材嘛,加厚PVC管或波纹管应该都行,就是保护层做标准点就OK了,最上面该铺贴铺贴嘛
回复
danbyby
2012年06月05日 11:22:11
27楼
混凝土层包封具体怎么做法,是做个套管管道穿过去。还是混凝土包裹在管道上,做多厚呢?混凝土用什么标号的?