100千伏安的变压器要多大的空开
nicaobing
nicaobing Lv.3
2012年04月25日 22:06:05
来自于变压器
只看楼主

新人想问下100千伏安的变压器要多大的空开

新人想问下100千伏安的变压器要多大的空开
免费打赏
天空蔚蓝
2012年04月25日 22:36:22
2楼
160Ad的空开就行,前面加一级隔离
回复
云开月方明
2012年04月27日 11:34:55
3楼

顶,支持!
回复
yfqqfyh
2012年04月27日 22:19:56
4楼
考虑过载及动稳定应适当加大(低压侧额定电流为144.4安)我看最小也得200安
回复
song237358304
2012年04月28日 16:40:49
5楼
160小了。得用到200才行
回复
wzcxz123
2012年04月29日 10:20:38
6楼
200
回复
m_fly800
2012年04月29日 17:34:01
7楼
200A
回复
yctangjin
2012年04月29日 23:02:20
8楼
PPLW1-3200 2500A 我想一定够了吧
回复
dennisjordan
2012年04月30日 08:42:14
9楼
考虑到变压器会过负荷运行,100KVA电压侧额定电流144A,在乘以个系数
建议选用225的开关
回复
tychsh
2012年04月30日 10:46:11
10楼
规范225A 型号自定,注意选择相间个大些的,上级加隔离。
回复
geheime
2012年04月30日 18:47:26
11楼
靠,越说越远了。
确实应该考虑过负荷能力,但同时应该不影响变压器的寿命。变压器低压侧主断路器过负荷整定应与变压器允许的正常过负荷相适应。长延时过电流脱扣器整定电流宜等于或接近于变压器低压侧额定电流。见供配电手册P652。
至于动稳定,按高压侧短路容量200MVA,分断能力15KA的断路器足够了。断路器本身就有过载能力的,在1.3In是可以运行较长时间才脱扣的。大部分变压器一般也就1.2倍的过载能力,而且过负荷越大允许的时间越短,会影响寿命的。
而且钢铁手册下P671表29-31写的很清楚了,100KVA变压器就是额定200A分断能力15KA的断路器,而且是基于150A上一级就是200A的情况下。
基本配电手册和钢铁手册下,就是160A,同沙发、板凳。
搞设计是严谨的工作,不要用我想,我认为,我看等词。
回复

相关推荐

APP内打开