工程概况:丙类仓房,共4层,高22m,每层建筑面积2800平方米,层高6m,是家具加工厂房(沙发,床,柜子灯),请问这样的厂房用什么灯比较好?能否给个具体名字或型号功率?还有就是依据建规好像不用做消防报警,并且不用设置应急照明!是不是这样的
工程概况:丙类仓房,共4层,高22m,每层建筑面积2800平方米,层高6m,是家具加工厂房(沙发,床,柜子灯),请问这样的厂房用什么灯比较好?能否给个具体名字或型号功率?
还有就是依据建规好像不用做消防报警,并且不用设置应急照明!是不是这样的
2楼
火警可以不设,但应急灯一般都要设,虽然规范里没有要求,但大部分地区的消防部门有这样的要求!要不然消防通不过
回复
3楼
层高6m的话可以用250W的金卤灯,250W不带隔栅的金卤灯安装高度至少要5.5,可以满足要求
回复
4楼
我晕,规范上丙类仓库超过50平米就要做报警!
回复
5楼
不用做报警,《火灾自动报警系统设计规范》中是“宜”,不是“应”或“必须”。层高6m,怎么会高度22m呢?采用金卤灯必须带玻璃罩防电燃。如果不超过24m可不设置疏散
回复
6楼
3楼的大哥,您说的250W的金卤灯,有没有个具体型号,安装要求。是不是一般要带工厂灯罩,管吊装5.5m?消防可以不设,应急灯要设置,采用带蓄电池的就行了吧
回复
7楼
为了更直观的交流,本人建了一个电气技术交流QQ群.32300473
欢迎各位设计,施工朋友的加入````32300473
回复
8楼
为了更直观的交流,本人建了一个电气技术交流QQ群.32300473
欢迎各位设计,施工朋友的加入````32300473
回复
9楼
使用的灯具应该还要考虑防尘防爆因素吧,家具厂也属易燃区,消防也是要做的。花点小钱,日后安心
回复
10楼
丙类生产厂房是要设火灾报警的,
回复
11楼
是要设置的,火灾报警规范把其列为二级保护对象。
回复