工程概况:丙类仓房,共4层,高22m,每层建筑面积2800平方米,层高6m,是家具加工厂房(沙发,床,柜子灯),请问这样的厂房用什么灯比较好?能否给个具体名字或型号功率?还有就是依据建规好像不用做消防报警,并且不用设置应急照明!是不是这样的
工程概况:丙类仓房,共4层,高22m,每层建筑面积2800平方米,层高6m,是家具加工厂房(沙发,床,柜子灯),请问这样的厂房用什么灯比较好?能否给个具体名字或型号功率?
还有就是依据建规好像不用做消防报警,并且不用设置应急照明!是不是这样的
12楼
工程概况:丙类仓房,共4层,高22m,每层建筑面积2800平方米,层高6m,是家具加工厂房(沙发,床,柜子灯),
屬於易燃物加工廠應設噴淋設備,燈具選用防塵防爆型,離地板高度一米處照度應有150Lx.
回复
13楼
用金卤灯,不需要做火灾报警系统
回复
14楼
应急灯
深照灯
回复
15楼
家具厂发生火灾事情很多,消防应该做,别舍不得小钱,将来花大钱.
回复
16楼
灯具及光源型号:(如果厂房内有吊车)ZGC-01D-MH250W,那个灯具是防震的,(如果厂房内无吊车)ZGC-02D-250W,那个灯具不防震,吊管或吸顶都能装,只要灯具下沿距地满足至少5.5m就可以了,应急灯自带蓄电池的就可以了,另外金卤灯要配节能型电感镇流器,并采用电容补偿
回复
17楼
不好意思,上面有些小错误。无吊车的话是ZGC-02D-MH250W
回复
18楼
没错,这么大面积的丙类仓库,火灾报警应该做,水道专业也肯定会提资料。
应急照明和疏散照明必须做,强条。
回复
19楼
家具厂房的照明只需要考虑防尘灯具 你那个层高需要金卤灯 至于报警是不需要的 应急照明必须要有
回复
20楼
丙类库房是要设火灾报警的
回复
21楼
工程概况:丙类仓房,共4层,高22m,每层建筑面积2800平方米,层高6m,是家具加工厂房(沙发,床,柜子灯),
屬於易燃物加工廠應設噴淋設備,燈具選用防塵防爆型,離地板高度一米處照度應有150Lx.
回复