【请教】这条地梁能打掉吗
dreamdflyx
dreamdflyx Lv.3
2012年04月26日 10:21:59
只看楼主

工程情况,安徽的一小会所,6度区,基础形式是独立基础,基础埋深1.1M,两个柱中最大的轴力是约650KN,弯矩30KN,地梁一开始只考试拉结2个基础的作用梁由于没降标高,所以形成了一个650高的反坎,想问。现场已经做浇好混凝土,这地梁能打掉吗,这边地质挺好的。板是做素混凝土垫层,结构图建筑图

工程情况,安徽的一小会所,6度区,基础形式是独立基础,基础埋深1.1M,两个柱中最大的轴力是约650KN,弯矩30KN,地梁一开始只考试拉结2个基础的作用

梁由于没降标高,所以形成了一个650高的反坎,想问。现场已经做浇好混凝土,这地梁能打掉吗,这边地质挺好的。板是做素混凝土垫层,
结构图
11.jpg
建筑图
12.jpg

11.jpg


12.jpg

免费打赏
evilcamel
2012年04月28日 12:43:05
22楼
依在下愚见,可以打掉
回复
路老板
2012年04月28日 13:08:22
23楼
1 可以凿除,2 将基础梁做宽 ,保证弯距承载力 配筋加大,3 抗剪承载力是够的
回复
hbchh2006
2012年04月28日 13:40:22
24楼
强力打掉,没用
回复
ppy6128
2012年04月28日 14:23:13
25楼
应该说不会出现大问题,小影响肯定是有的。最保守的做法:将原地梁打掉后,在标高下方重新做根新梁,新梁与柱的节点处的钢筋采用植筋。
回复
wdh668
2012年04月28日 14:58:54
26楼
学习了。。。。。
回复
lgp9802
2012年04月28日 15:15:17
27楼
我认为1,建筑上有门
回复
lgp9802
2012年04月28日 15:28:53
28楼
我认为:1建筑上有门,必须处理。2上方要考虑装门标高。3结构荷载较小。4,主要考虑构造拉接。5,结合施工一并处理。
回复
aaqq1000
2012年04月28日 15:32:05
29楼
像你的这种情况,拉梁取消问题不大,当初就可以不设。基础埋深1.1,梁高800。梁早就进入基础了。
回复
wwgg1144
2012年04月28日 15:44:06
30楼
打掉,然后降标高植筋重做,楼主的这地梁高也忒大了
回复
设计牛
2012年04月28日 17:17:08
31楼
可以拿掉
1、你并未让其参与计算
2、此工程无须参照规范地梁设置要求
需要注意到是:
如果担心拿掉地梁增大首层高度,
可以考虑刚性地坪的作用,
核查你的结构模型是否有意的放大首层高度并有相应的构造处理即可。
回复

相关推荐

APP内打开