【请教】这条地梁能打掉吗
dreamdflyx
dreamdflyx Lv.3
2012年04月26日 10:21:59
只看楼主

工程情况,安徽的一小会所,6度区,基础形式是独立基础,基础埋深1.1M,两个柱中最大的轴力是约650KN,弯矩30KN,地梁一开始只考试拉结2个基础的作用梁由于没降标高,所以形成了一个650高的反坎,想问。现场已经做浇好混凝土,这地梁能打掉吗,这边地质挺好的。板是做素混凝土垫层,结构图建筑图

工程情况,安徽的一小会所,6度区,基础形式是独立基础,基础埋深1.1M,两个柱中最大的轴力是约650KN,弯矩30KN,地梁一开始只考试拉结2个基础的作用

梁由于没降标高,所以形成了一个650高的反坎,想问。现场已经做浇好混凝土,这地梁能打掉吗,这边地质挺好的。板是做素混凝土垫层,
结构图
11.jpg
建筑图
12.jpg

11.jpg


12.jpg

免费打赏
oswald329
2012年04月28日 21:50:09
32楼
这道地梁应该是放墙用的。所以打掉之后需要植筋补上。另外,就算地质好,底板应该也要配筋的吧,怎么会是素混凝土呢
回复
榕树下3480
2012年04月28日 22:23:13
33楼
完全可以拿掉!
回复
oldwells1
2012年04月28日 22:52:33
34楼
最好不要打,因为土质再好,其刚度也没有砖墙那么大,换句话说就是沉降不一样,有可能会产生裂缝,所以最好不要取消!
回复
shenzhou521
2012年04月29日 18:40:10
35楼
要具体分析。首先看这根地梁的作用是什么?
基础的计算是否考虑了地梁的作用?
结构对基础的整体性要求如何?
回复
nixuebin12345
2012年04月29日 19:02:39
36楼
没问题·,有时就可不设计梁
回复
brook_2002
2012年04月30日 08:04:31
37楼
地质条件较好,柱根荷载不大,地震烈度不高,完全可以不设地梁。
回复
ycl123_63
2012年04月30日 09:31:27
38楼
没必要设置地梁
回复
lyj2002
2012年04月30日 10:28:15
39楼
收益匪浅,应多逛土木
回复
cdce
2012年04月30日 13:41:28
40楼
可以打掉。打掉后只是影响框架结构的整体性
回复
漂漂漂漂漂
2012年04月30日 14:51:59
41楼
如果有墙,打掉后,植筋, 没墙,可以直接打掉。
回复