基坑内一道钢筋混凝土内撑,是不是在底板混凝土浇灌完成后(一直浇到支护桩边)就可以拆除了?
基坑内一道钢筋混凝土内撑,是不是在底板混凝土浇灌完成后(一直浇到支护桩边)就可以拆除了?
2楼
看看基坑设计有没有关于拆除的说明。我做基坑设计时会说明拆除的条件与方法的。只有一道内撑,一般深度不大,底板封闭了就可以拆除了
回复
3楼
按设计要求,一般有换撑设计。一道内支撑大都是底板浇筑完成、底板周边至基坑边砼(45度)砼浇筑达到设计强度、拆撑。
设计没要求,图纸会审时应该解决。
回复
4楼
这道支撑的作用适用于基坑安全支护,需要根据设计图纸的要求进行相应的拆除。同时应该满足混凝土墙体达到设计强度和作为挡土墙的结构体系实现以后才可以拆除,上述这些条都是必须满足的条件。否则是不能拆除的。
回复
5楼
是不是在底板混凝土浇灌完成后(一直浇到支护桩边)就可以拆除支撑,要看支护桩设计时是否考虑了这个工况——即支护桩以底板为刚性铰的悬臂支护工况。
实际工程中看基坑设计图纸有没有关于换撑、支撑拆除的说明内容,有的话按图施工即可,没有的话应咨询原基坑设计人员补充相关说明。
回复
6楼
这种情况,一般由设计人员来定。
回复
7楼
深基坑支护图纸中一定有说明怎么拆除的,有必要在这问,你很不专业啊!拆支撑可是很严重的问题啊,直接影响基坑的安全,没有按设计的要求来可能问题很严重的。建议你不要搞施工了,容易出问题,基坑支护出问题后果很严重啊!
回复