医院废水处理工艺请教!
herdhong
herdhong Lv.2
2004年04月08日 20:32:54
来自于水处理
只看楼主

请问,如果处理医院废水,然后中水回用,水量600 t/d, cod200-300mg/l,什么工艺比较好,如果采用的话,处理费用大概多少钱一吨?

请问,如果处理医院废水,然后中水回用,水量600 t/d, cod200-300mg/l,什么工艺比较好,如果采用的话,处理费用大概多少钱一吨?
免费打赏
sucuixuegang
2004年04月08日 22:00:05
2楼
我建议采用膜生物反应器(MBR)技术,出水清澈、无味,能真正达到理想中的效果,费用约1元/吨。可以全自动运行,干净利索。
回复
lb92
2004年04月09日 09:20:10
3楼
医院废水消毒是关键,水量小,地埋式一体化装置适用.
回复
yuxm
2004年04月09日 12:29:04
4楼
医院污水处理工艺在常规生活污水处理工艺的基础上增加消毒即可。膜生物反应器效果好,但膜的使用寿命短,价格高,问题多多,医院污水不适宜于作为中水工程水源,采用膜生物反应器不合适。
回复
csf.123
2004年04月09日 13:42:17
5楼
医院废水不适宜作中水回用的,消毒处理除了臭氧外其他消毒方法对病毒和芽孢的效果并不是很好。
回复
xerxes
2004年04月09日 14:36:25
6楼
我公司生产的地埋式污水处理设备可以用的
我们在镇江第一人民医院做过的
回复
yf710503042
2004年04月09日 16:59:52
7楼
采用新型的“三相生物流化床”好氧技术,试用效果很好,
详细资料可发登录“www.kchbkj.com"

回复
sucuixuegang
2004年04月09日 18:38:00
8楼
膜生物反应器(MBR)的膜的寿命可以做到5年以上,吨水的膜折旧费用低,完全可以采用。况且通过膜的分离作用,大大降低产水细菌等的含量,后级消毒的投药量会大大降低。装置可无人职守,一次性投资和运行费用完全有优势。
回复
herdhong
2004年04月09日 23:43:19
9楼
因为医院希望处理水能用于医院浇花使用。MBR一次性投资可能挺高的把,后续消毒如果采用紫外线不知道是否?两外,如果采用SBR工艺,不知道与MBR工艺比较如何?另外,采用生物塔滤效果如何,这个可是能量消耗挺少的,
回复
yewujishubu
2004年04月10日 17:33:31
10楼
我们公司的工艺技术对医院废水的治理有很好的效果。请浏览www.ibaf.cn
可电话咨询。
回复
如烟往事
2004年04月10日 17:52:11
11楼
规范上医院废水严格不能作为中水水源。
回复

相关推荐

APP内打开