计算冷负荷时,一般都需要计算哪些负荷?(是冷负荷和湿负荷吗)余热与全冷负荷的关系?余湿与显冷负荷的关系?余热量就是冷负荷吗?余湿量就是湿负荷吗?

计算冷负荷时,一般都需要计算哪些负荷?(是冷负荷和湿负荷吗)
余热与全冷负荷的关系?
余湿与显冷负荷的关系?
余热量就是冷负荷吗?
余湿量就是湿负荷吗?
免费打赏
abbsmm
2006年10月30日 01:16:13
12楼
(六)、灯光冷负荷

照明设备散热形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据灯具的种类和安装情况分别按下列各式计算:

1.白只灯和镇流器在空调房间外的荧光灯
Q=1000n1NXτ-T (6.1)
2.镇流器装在空调房间内的荧光灯
Q=1200n1NXτ-T (6.2)
3.暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯
Q=1000n0NXτ-T (6.3)
式中 N—照明设备的安装功率,kW;
n0—考虑玻璃反射,顶棚内通风情况的系数,当荧光灯罩有小孔, 利用自然通风散热于顶棚内时,取为0.5-0.6,荧光灯罩无通风孔时,视顶棚内通风情况取为0.6-0.8;
n1—同时使用系数,一般为0.5-0.8;
T —开灯时刻,点钟;
τ-T—从开灯时刻算起到计算时刻的时间,h;
Xτ-T—τ-T时间照明散热的冷负荷系数。
回复
abbsmm
2006年10月30日 01:16:28
13楼
(七)、设备冷负荷

热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ,按下式计算:
Qτ=qsXτ-T (7.1)

式中 T—热源投入使用的时刻,点钟;
τ-T—从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间,h;
Xτ-T—τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数;
qs—热源的实际散热量,W。

电热、电动设备散热量的计算方法如下:
1.电热设备散热量
qs=1000n1n2n3n4N (7.2)
2.电动机和工艺设备均在空调房间内的散发量
qs=1000n1aN (7.3)
3.只有电动机在空调房间内的散热量
qs=1000n1a(1-η)N (7.4)
4.只有工艺设备在空调房间内的散热量
qs=1000n1aηN (7.5)
式中 N—设备的总安装功率,kW;
η—电动机的效率;
n1—同时使用系数,一般可取0.5-1.0;
n2—利用系数,一般可取0.7-0.9;
n3—小时平均实耗功率与设计最大功率之比,一般可取0.5左右;
n4—通风保温系数;
a—输入功率系数。

回复
abbsmm
2006年10月30日 01:16:42
14楼
(八)、渗透空气显热冷负荷

1.渗入空气量的计算

(1) 通过外门开启渗入室内空气量G1(kg/h),按下式估算:
G1=n1V1pw (8.1)
式中 n1—小时人流量;
V1—外门开启一次的渗入空气量,m^3/h;
pw—夏季空调室外干球温度下的空气密度,kg/m^3。

(2) 通过房间门、窗渗入空气量G2(kg/h),按下式估算:
G2=n2V2pw (8.2)
式中 n2—每小时换气次数;
V2—房间容积,m^3。

2.渗透空气的显冷负荷Q(W),按下式计算:
Q=0.28G(tw-tn) (8.3)
式中 G—单位时间渗入室内的总空气量,kg/h;
tw—夏季空调室外干球温度,℃;
tn—室内计算温度,℃。

回复
abbsmm
2006年10月30日 01:16:57
15楼
九)、食物的显热散热冷负荷

进行餐厅冷负荷计算时,需要考虑食物的散热量。食物的显热散热形成的冷负荷,可按每位就餐客人8.7W考虑。

回复
abbsmm
2006年10月30日 01:17:12
16楼
(十)、伴随散湿过程的潜热冷负荷

1.人体散湿和潜热冷负荷
(1) 人体散湿量按下式计算
D=0.001φng (10.1)
式中 D—散湿量,kg/h;
g—一名成年男子的小时散湿量,g/h。

(2) 人体散湿形成的潜热冷负荷Q(W),按下式计算:
Q=φnq2 (10.2)
式中 q2—一名成年男子小时潜热散热量,W;
φ—群体系数。

2.渗入空气散湿量及潜热冷负荷
(1) 渗透空气带入室内的湿量(kg/h),按下式计算:
D=0.001G(dw-dn) (10.3)

(2) 渗入空气形成的潜热冷负荷(W),按下式计算:
Q=0.28G(iw-in) (10.4)
式中 dw—室外空气的含湿量,g/kg;
dn—室内空气的含湿量,g/kg;
iw—室外空气的焓,kJ/kg;
in—室内空气的焓,KJ/KG。

回复
abbsmm
2006年10月30日 01:17:30
17楼
3.食物散湿量及潜热冷负荷
(1) 餐厅的食物散湿量(kg/h),按下式计算:
D=0.0115n (10.5)
式中 n—就餐总人数。

(2) 食物散湿量形成的潜热冷负荷(W),按下式计算:
Q=8.7n (10.6)

4.水面蒸发散湿量及潜热冷负荷
(1) 敞开水面的蒸发散湿量(kg/h),按下式计算:
D=(a+0.00013v)(Pqb-Pq)AB/B1 (10.7)
式中 A—蒸发表面积,㎡;
a—不同水温下的扩散系数;
v—蒸发表面的空气流速;
Pqb—相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力;
Pq—室内空气的水蒸气分压力;
B—标准大气压,101325Pa;
B1—当地大气压(Pa)。