各位,请看图,我在做遥信量实验的时候(就是看遥信量的变位),短接线的一头接“断路器合位”(以这个为例),那短接线的另一头是接KM+,还是KM-呢?我一直搞不懂是接正端还是负端。求解!!
各位,请看图,我在做遥信量实验的时候(就是看遥信量的变位),短接线的一头接“断路器合位”(以这个为例),那短接线的另一头是接KM+,还是KM-呢?我一直搞不懂是接正端还是负端。求解!!
![未命名.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/58/03/rBBhH11H706AapyyAACELrm50ig157.jpg)
2楼
没错的话应该短接合位跟DC +
[
本帖最后由 shwj89 于 2012-4-26 16:17 编辑 ]
回复
3楼
以附件图纸来看,短接线的另一头是接-DC。就是你说的KM-。具体怎样接线应看装置厂家的规定,就是你发的附件。。。
回复
4楼
不同厂家的设备,可能不同。
按照楼主发上来的图纸看,如果试验“断路器合位”,需要短接D1和D5两个端子。
回复
5楼
啊。。。那这到底有没有什么标准呢?
回复
6楼
这个问题我一直在找答案
回复
7楼
图纸说公共端是负电,那就接-KM呗。
然后信号都是正电位,D1、D5一短,信号不就上去了。
回复
8楼
不能接+KM -KM的吧 开入量一般都是24V的 只需要在D1和D5点接断路器的常开触点就可以了 就是说试验的时候把D1 D5短接 微机上就的开入量菜单栏就会显示断路器合了
回复
9楼
依据你的图纸,电源接好后,即一号段子接入电源负极—DC;断路器合位时,短接线这样接,一端接D5,另一端接+DC即可
回复
10楼
这种开入一般是无源点接进去就可以了。不用接电源。
回复
11楼
看图应接K+,是有源输入
回复