各位,请看图,我在做遥信量实验的时候(就是看遥信量的变位),短接线的一头接“断路器合位”(以这个为例),那短接线的另一头是接KM+,还是KM-呢?我一直搞不懂是接正端还是负端。求解!!
各位,请看图,我在做遥信量实验的时候(就是看遥信量的变位),短接线的一头接“断路器合位”(以这个为例),那短接线的另一头是接KM+,还是KM-呢?我一直搞不懂是接正端还是负端。求解!!
![未命名.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/58/03/rBBhH11H706AapyyAACELrm50ig157.jpg)
12楼
看图应该接+DC
回复
14楼
应短接+DC与断路器合位。
回复
15楼
KM+经过外部干接点 再接进去
回复
16楼
很显然 正电源从你遥信量的一端进 一段出,出的这一段 比较检修状态就接到3号端子,
其次1号端子也是要接负电源的
回复
17楼
如果仅断路器合位,辅助开关节点一端接接+24V,一端接D5端子
回复
18楼
我现在在操作外资电网公司(继电保护、变电站方向、偏软件)的嵌入式软件工程师和项目工程师职位,三年以上经验,英语要求读写。薪资是10-12k,12月,年终2个月薪资奖金。有问题可咨询qq2449386646
回复
19楼
第一次见到这种画法,貌似应该是所有开入信号一端并接到DC+后,另一端接到D的对应端子上(D3-D8),而DC-是单独一条线接到D1上,具体连接在装置内部?
回复
20楼
同意7楼的看法,其实很简单的,就是利用断路器的 辅助开关的 通断 来 实现信号的
如图:
回复
21楼
装置里遥信一般公用一个公共端,没有产生遥信的时候遥信和公共端有电压差,产生遥信的时候就没有了呗,所以一个接正,一个接负。但是现在貌似一般都是无源得遥信,就是拿照版主说的那样直接一根线短接yx和公共端即可产生遥信,但楼主发的应该是有源的遥信把。
回复