在净化空调中要求湿度,想请教有没有估算的方法?用新风量来乘以系数怎么样?
在净化空调中要求湿度,想请教有没有估算的方法?用新风量来乘以系数怎么样?
2楼
没有估算的
地区不同,冬季室外状态点也不同
回复
3楼
净化空调系统加湿量:加湿量=空气比重*新风量*含湿量差*1.1
备注:系含湿量为:冬季室外新风含湿量与室内空气的含湿量的差值
回复
4楼
这个是需要计算的,没有估算的,净化空调了要求自然要高了,不能再估算。否则是很危险的
回复
5楼
比重?应该是密度吧,二者不一样的
回复
6楼
是!搞混淆了!呵呵!
回复
7楼
我正搞不东这个了,楼主就给我送来,了,谢谢啊
回复
8楼
做了个表格
回复
9楼
净化空调系统加湿量:加湿量=空气比重*新风量*含湿量差*1.1
备注:系含湿量为:冬季室外新风含湿量与室内空气的含湿量的差值
同意
回复
10楼
回复
11楼
楼主还是应该求助于书本。看书,看书,再看书....
回复