在净化空调中要求湿度,想请教有没有估算的方法?用新风量来乘以系数怎么样?
在净化空调中要求湿度,想请教有没有估算的方法?用新风量来乘以系数怎么样?
12楼
呵呵
谢谢了,各位
懂的要精啊
回复
13楼
谢谢了!
回复
14楼
南京奥维环境设备有限公司,专业生产恒温恒湿机,机房空调,各种除湿设备,希望大家在以后得工作中多多支持,期待与各位得合作,祝大家工作顺利!!!
联系人:邵贤兵
电话:13390793309
电邮:allwellsale@yahoo.com.cn
QQ:86830289
回复
15楼
空调含温量呢?要到图上查吗?如果24.5C,18.5%的话。
回复
16楼
工业加湿设备专业生产厂家-----承接加湿设备的工程,加湿设备的制造.
免费提供湿度暖通技术支持和产品方面性能的服务.
服务网站:www.chinafysr.com
工业加湿器网www.chinafysr.com
回复
17楼
对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。
例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg,
即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h
加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.99kg/h
回复
18楼
谢谢啦!最近在学习,以前做现场,把这些都丢掉了,现在捡回来做设计!!:lol
回复
19楼
不错,受教了:victory:
回复
20楼
根据室内外参数和新风量,是可以容易地计算出来的 。估算的话会差很远
回复
21楼
同意17楼的看法,洁净室算加湿量是用两点的含湿量取值的,计算并不复杂,不能估算。
回复