上面半部分是地下室的,下半部分是与之相对应地板接缝处的!地下室墙面漏水的地方是螺杆洞!难道是夹层的防水没做好?
上面半部分是地下室的,下半部分是与之相对应地板接缝处的!
地下室墙面漏水的地方是螺杆洞!难道是夹层的防水没做好?
3楼
防水卷材有问题,混凝土也有问题
回复
4楼
楼主介绍得不明白,原设计做法是怎样的?是几道防水?这样好判断,你这样没法整
回复
5楼
自防水和外防水质量都有问题
回复
6楼
貌似防水不好
回复
7楼
不知道你这地下室防水的设计做法是什么,但仅从图片表面看,这地下室外墙还能留下穿墙螺栓孔?这施工就是大问题啊,一般的地下室外墙穿墙螺栓中间都带止水钢板,而且拆模后直接从根部切割留在墙内的,你这是啥做法啊?!!
回复
8楼
顶!楼上!
回复
9楼
钢筋混泥土 没做好 导致漏水 防水不能百分百防水 只要不小心碰到一小裂口就会水花四溅
回复
10楼
防水还是以混凝土自防水为主,所以防水加强前,应该先对漏水部位注浆
回复
11楼
主要还是内防水的处理有问题,重新检查下
回复