【帮助】地下室墙面漏水了!!求分析!
lyzzyj
lyzzyj Lv.3
2012年04月26日 20:14:32
只看楼主

上面半部分是地下室的,下半部分是与之相对应地板接缝处的!地下室墙面漏水的地方是螺杆洞!难道是夹层的防水没做好?

上面半部分是地下室的,下半部分是与之相对应地板接缝处的!

地下室墙面漏水的地方是螺杆洞!难道是夹层的防水没做好?

IMG_20120425_102918.jpg


IMG_20120425_103032.jpg


IMG_20120425_103108.jpg


IMG_20120425_103128.jpg


IMG_20120425_103224.jpg


IMG_20120425_103410.jpg


IMG_20120425_103450.jpg


IMG_20120425_103940.jpg


IMG_20120425_104611.jpg


IMG_20120425_104621.jpg


IMG_20120425_104728.jpg

免费打赏
lw13971554493
2012年05月02日 15:38:23
12楼
看似做了防水的,但是还是漏水了。
回复
jianglf1
2012年05月02日 17:20:33
13楼
剪力墙渗水都是注浆,外侧做道防水涂料加防水卷材,就不会漏水了
回复
xuyunjiang
2012年05月02日 17:46:04
14楼
混凝土自防水有问题 没有振捣好 外墙防水张贴不合格
回复
燕山赖麒麟
2012年05月02日 18:03:43
15楼
主要是三个方面:
混凝土渗水:振捣不密实、施工缝没处理、穿墙螺栓没按规范施工。
室外防水:防水遍数不够,搭接长度不够,选用材料不合理。
室外地下水位过高或有长期水源漏水。
回复
windysky
2012年05月02日 19:03:26
16楼
回复
qys77680
2012年05月02日 19:13:25
17楼
混凝土振捣不到位倒置混凝土结构层渗水。
回复
fcscad
2012年05月02日 20:18:30
18楼