上面半部分是地下室的,下半部分是与之相对应地板接缝处的!地下室墙面漏水的地方是螺杆洞!难道是夹层的防水没做好?
上面半部分是地下室的,下半部分是与之相对应地板接缝处的!
地下室墙面漏水的地方是螺杆洞!难道是夹层的防水没做好?
32楼
从照片上看感觉防水好像起鼓了,不知道是本身施工质量有问题还是进水以后鼓的。
螺栓孔可能是主要原因。
回复
33楼
可能砼振捣不够结实吧。可以利用水泥浆或者利用防水剂啊。
回复
34楼
赶快堵漏吧,责任等等再追究
回复
35楼
地下室哪儿来的螺杆洞???都是防水螺杆.....
回复
36楼
防水不好防水不好
回复
37楼
6666666666666666666666666666666666666666666666
回复
38楼
对穿螺栓孔未封闭,防水层又覆盖了,表面看不出来,查了半天,最后发现有一坨防水盖住了对穿螺栓孔,不用手去摸还真发现不了。
再找找吧,混凝土肯定有问题,然后在找找防水有无遗漏、空鼓,应比较容易解决。
回复
39楼
回复
40楼
那个地下墙应该用防水丝杆撒··省那几根丝杆钱搞啥子哦·不晓得···就目前来说你那个已经造成了丝杆洞咯··怎么不用浆料,或者是油膏把洞子赌了再做外防水呢·,怎么设计用的卷材呢·那么立面的·不知道啥子粘接效果哦·用丙纶嘛·做好后外面把保护墙砌好·
回复
41楼
主要是三个方面:
混凝土渗水:振捣不密实、施工缝没处理、穿墙螺栓没按规范施工。
室外防水:防水遍数不够,搭接长度不够,选用材料不合理。
室外地下水位过高或有长期水源漏水。
没有止水钢板
回复