2楼
基础先不说了。最起码应该再粉一遍的吧
对于这一块,前辈们还有什么高见!
回复
3楼
明显偷工减料,角铁基座也有问题。应该采用10#槽钢
回复
4楼
请问这个水箱的位置在哪?
回复
5楼
地下室负一层!是一栋高层建筑27层的住宅!
回复
6楼
不知道荷载
砖砌体的受压能力较强
但是砖砌体整体刚度较差
所以
砖砌体上最好应该做个加筋压顶
个人看法
回复
7楼
用型钢又安全又便于施工
回复
8楼
不用钢筋砼起码也该浇成素砼梁三
回复
9楼
其实还可以啦 我们农村都是这样的 砖抗压能力很强的
回复
10楼
在地下室的水箱?
回复
11楼
个人认为得看荷载问题了,呵呵
回复