我算采暖热负荷的时候计算的冷风渗透数值一直都偏小,而外门的冷风侵入量一直都是0,不知道为什么会这样,想请教一下高人,怎么样才能计算的不缺项,不少值呢???
我算采暖热负荷的时候计算的冷风渗透数值一直都偏小,而外门的冷风侵入量一直都是0,不知道为什么会这样,想请教一下高人,怎么样才能计算的不缺项,不少值呢???
2楼
软件中提供了5种冷风渗透的计算方法,可换其他计算方法试试。
回复
3楼
试过了,冷风渗透正常了,但是外门侵入量还是0,而且建筑的高度附加值也没有,继续求教中。。。。
回复
4楼
高度附件值? 是层高较高>4m了附加还是高层建筑热压作用,热压的没有要求说必须考虑,本人一般不管,层高附加的一般每高出1m附加2%最大不超过5%,自己更改下层高数据,输出计算书就能看到,没有了就是手加也没啥
冷风渗透 窗、门等直接有缝隙长度,或是缝隙法计算或是换气次数估算都行
天正用负荷计算主页上不是有个采暖方式 里面有个考虑冷风渗透 没选上 估计算出来结果都是0,还有外门是有系数选择的
[
本帖最后由 nengxiewuqing 于 2012-5-10 16:21 编辑 ]
回复