(求助)室外蒸汽管道设计
hzw1018
hzw1018 Lv.2
2006年10月28日 18:43:07
来自于采暖供热
只看楼主

大家好: 我是去年暖通专业毕业的,以前做建筑给排水,现在跳槽到热电公司,我所在的部门并不是专业设计,但对于一些小工程还是归我部门设计,我不知道直埋(架空)蒸汽管道的固定支架、补偿器该怎么加?也就是说根据不同的管径隔多少米加一个固支(滑支)和补偿器(膨胀弯)?我在网上找了许久也没找到,哪位大哥传上点相关的资料,小弟我跪谢了!

大家好:
我是去年暖通专业毕业的,以前做建筑给排水,现在跳槽到热电公司,我所在的部门并不是专业设计,但对于一些小工程还是归我部门设计,我不知道直埋(架空)蒸汽管道的固定支架、补偿器该怎么加?也就是说根据不同的管径隔多少米加一个固支(滑支)和补偿器(膨胀弯)?我在网上找了许久也没找到,哪位大哥传上点相关的资料,小弟我跪谢了!
免费打赏
hzw1018
2006年10月28日 18:48:45
2楼
还有加方形补偿器时,长宽应该怎么定?请大家务必帮小弟个忙,不胜感激
回复
beyond99
2006年10月28日 21:16:57
3楼
按管道的伸长量、选用补偿器的伸缩量来确定固定架的间距。
回复
lhnlovedun
2006年10月28日 23:31:47
4楼
集中供热设计手册里就有.
http://co.163.com/forum/content/165_415277_1.htm
再给你提供一个外网毕业设计,可以给你提供参考.
http://co.163.com/forum/content/165_419740_1.htm
回复
hzw1018
2006年10月29日 12:27:07
5楼
非常感谢楼上提供的资料,我先回去研究研究,有不懂的地方再再向您请教!!
回复
hzw1018
2006年10月29日 19:10:38
6楼
谢谢您提供的这个网页,但恕我天生愚笨,没有找到您所说的照办就OK的东西,您可不可以传到这上面来,不胜感激!
回复
wqx207
2006年10月30日 08:16:29
7楼
直接问补偿器生产厂家
回复
liuxia760117
2006年10月30日 11:23:22
8楼
我是天津的,98图集里有,忘了在哪页。另外采暖通风设计手册里也有。
回复
evoltang
2006年10月30日 17:10:24
9楼
对,按管道的伸长量、选用补偿器的伸缩量来确定固定架的间距。
回复
hzw1018
2006年10月30日 18:19:56
10楼
各位大哥,能不能说的详细点,传点东西上来啊!!急。。。。。。
回复
csk-82
2006年10月30日 20:23:15
11楼
钢管管道支架的最大间距
公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 70
支架的最大间距(m) 保温管 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4
不保温管 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6
公称直径(mm) 80 100 125 150 200 250 300
支架的最大间距(m) 保温管 4 4.5 6 7 7 8 8.5
不保温管 6 6.5 7 8 9.5 11 12
3.3.9 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.9的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。
表3.3.9 塑料管及复合管管道支架的最大间距
管径(mm) 12 14 16 18 20 25 32
最大间距(m) 立管 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
水平管 冷水管 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8
热水管 0.2 0.2 0.25 0.3 0.3 0.35 0.4
管径(mm) 40 50 63 75 90 110
水平管 立管 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
水平管 冷水管 0.9 1.0 1.1 1.2 1.35 1.55
热水管 0.5 0.6 0.7 0.8

3.3.10 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.10的规定。
表3.3.10 铜管管道支架的最大间距
公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50
支架的最大间距(m) 垂直管 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0
水平管 1.2 1.8 1.8 2.4 2.4 2.4
公称直径(mm) 70 80 100 125 150 200
支架的最大间距(m) 垂直管 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0
水平管 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5
3.3.11 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定:
  1. 楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。
  2. 楼层高度大于5m,每层不得少于2个。
  3. 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
3.3.12 管道及管道支墩(座),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。
3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
回复