现状:室外独立配电房,两层,一层设变压器、高压柜;二层设低压柜;层高3.8米;我的问题:1.变压器与低压柜间连接用母排是怎样实现的?有没有相应的安装图集?2.在此种情形下,低压进线柜是否考虑下进线?馈线柜考虑上出线?出线采用电缆桥架沿屋顶、侧墙敷设下来,然后进地面电缆管井?请路过同行不吝赐教!
现状:室外独立配电房,两层,一层设变压器、高压柜;二层设低压柜;层高3.8米;
我的问题:
1.变压器与低压柜间连接用母排是怎样实现的?有没有相应的安装图集?
2.在此种情形下,低压进线柜是否考虑下进线?馈线柜考虑上出线?出线采用电缆桥架沿屋顶、侧墙敷设下来,然后进地面电缆管井?
请路过同行不吝赐教!
2楼
回复
3楼
得到几位同行的指点,观点如下:
1.变压器与低压柜间采用密集母线连接。由此,涉及楼板开孔及母线安装工艺等,不必出安装详图,由密集型母线厂家配套;
2.有三种建议:
A.上进上出,二楼配电柜落地安装,埋槽钢,出线走吊顶线槽;
B.上进下出,二楼配电柜落地安装,埋槽钢,楼板开孔,吊装托盘;
C.上进下出,二楼板上砖砌,300高,埋槽钢,此转墩内空视作低压电缆沟;
A\B方案似可行,C方案如理解无误(QQ留言原文为:板上砖砌300高 沟),似不合宜:以低压柜深600而言, 砖砌宽度两侧120各一,(内空)沟宽仅为360,深为300,如出线回路较多,不满足电缆弯曲半径要求呀?另:砖砌300高,操作通道(平台)呢,如不跟着抬高,岂不是操作不方便,会不会够不着呀?