【急求】施耐德变频一接线电压就没有了,无反馈
fujun001
fujun001 Lv.2
2012年04月27日 08:50:34
只看楼主

柜子里有俩台同样的变频,是一台变频独自控制一台水泵的,现在参数已全部调好了,都是一模一样的,一号水泵运行后无反馈,二号却有反馈,然后我们又排查线路的问题,将一号的模拟输出线,接入二号模拟上,一号有了反馈。这时就我们就怀疑了,是一号变频的问题,我就直接量测变频的端子,A01 COM 量后无 0-10v的电压, 我又把端子上的线拆掉后在量,却出现了5V的电压,现在很是奇怪,到底是什么原因,为什么一接线电压就没有了 。

柜子里有俩台同样的变频,是一台变频独自控制一台水泵的,现在参数已全部调好了,都是一模一样的,一号水泵运行后无反馈,二号却有反馈,然后我们又排查线路的问题,将一号的模拟输出线,接入二号模拟上,一号有了反馈。这时就我们就怀疑了,是一号变频的问题,我就直接量测变频的端子,A01 COM 量后无 0-10v的电压, 我又把端子上的线拆掉后在量,却出现了5V的电压,现在很是奇怪,到底是什么原因,为什么一接线电压就没有了 。

现在很是头疼,甲方要给个理由,要反馈。施耐德厂家这边不肯上门,电话无法得到解决办法。我说下变频的参数模拟输入量是 AL2 COM 输入0-10V,电压变频启动模拟输出量 A01 COM,变频应该反馈 0-10V在A01参数调的是电机频率电压 0-10V最小最大都是默认无问题。应用宏泵和风机,在监视那项看到了给定 HZ,也看到了反馈的 HZ,就是接线后的端子无反馈。我们那端是 PLC智能模块控制,连接电脑软件控制给出电压,接收反馈的信号。。
免费打赏
孤独狼道
2012年04月30日 14:11:26
22楼
你的信号线有接地的地方吗?要检查一下
回复
wshome006
2012年04月30日 22:25:48
23楼
再想想有哪不对,
回复
liyunbo1568
2012年05月01日 11:27:25
24楼
变频器的com端是否接在了 PLC(AI)输入端 的com 端呢?
回复
sjh3169
2012年05月03日 10:57:22
25楼
你没提到拨码开关和变频控制器参数设定,同意上面有人提到的这两点的设置,重点检查模拟输入(输出)类型的设置。
回复
vhdlcpld
2012年05月04日 11:22:21
26楼
楼主下次提问最好将变频器型号说出来,这样大家才有依据,根据网上施耐德的变频器ATF58型说明书,模拟输出口AO1只是电流输出口,楼主怎么设定的0-10V电压输出呢?
回复
lrh201010
2012年05月04日 17:21:51
27楼
查一下信号线是否有问题,可能是线的质量问题阻值大
回复
li497557303
2012年06月17日 19:42:59
28楼
应该是变频器设置的问题,重新检查下设置
回复

相关推荐

APP内打开