我现在管理的一个项目,是高层建筑,其地下6层的发电机房开有一个4平方米的室外窗,是否还要设计气体灭火装置,如何考虑容量?

我现在管理的一个项目,是高层建筑,其地下6层的发电机房开有一个4平方米的室外窗,是否还要设计气体灭火装置,如何考虑容量?
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月31日 17:07:05
2楼
发电机房好像不用气体灭火的。用水喷雾就可以满足要求了。很小的柴油发电机房连水喷雾都不用。
回复
ndc70237458
2006年11月05日 21:40:26
3楼
用七氟炳烷啊!我做的几个柴油发电机房都是这样的 !


回复
print1982
2006年11月06日 11:19:13
4楼

发电机房要气体灭火的 看看高规就知道了
小面积用柜式七氟炳烷很好
回复
francishe
2006年11月06日 15:05:16
5楼


你的说法比较夸张吧
回复
dashanno001
2006年11月07日 11:31:36
6楼

喷雾恐怕不行吧
回复
iyyang21
2009年02月18日 10:47:41
7楼
如果在地上的发电机房为一个独立的单体,则不需要灭火设施。
在地下室内的发电机房均需要灭火设施
如果在大型的建筑中,地下室需要作喷淋设施,则连带着把发电机房做成水喷雾灭火系统,这样经济合理。
如果,仅仅是发电机房需要做灭火系统,则做成气体灭火更为合理,但经济费用稍高了些
回复
dao1388
2009年02月20日 13:30:40
8楼
严重支持7楼说法,说得好。
回复
dao1388
2009年02月20日 13:33:04
9楼
请问我在做喷淋时,把管接入发电机房,之后做水喷雾喷头,这样行不,算不算是水喷雾呢,各位是咋弄的呢,请说出来大家分享一下