本人才入道一年,现遇设计与实际不符.原本单相风机现到通风柜两台三相风机.线路都暗配.但附近有一空气开关可满足两台风机容量.但不知是否可行.另求教:双切装置涵义,最好有资料.多谢前辈们了
本人才入道一年,现遇设计与实际不符.原本单相风机现到通风柜两台三相风机.线路都暗配.但附近有一空气开关可满足两台风机容量.但不知是否可行.另求教:双切装置涵义,最好有资料.多谢前辈们了
12楼
能不能装一个断路器再在下面分开关呢?
回复
13楼
最好不要这样用,两台怎么控制?你是什么风机?
回复
14楼
我觉得做一个小的配电箱 把空气开关作为上一级 是否可行啊 ? 那两台电机怎么接线啊 请教
回复
15楼
没问题 我经常如此处理的呀!
380V 0.37KW的轴流风机 一个C65N控制两台没问题!
回复
16楼
如果功率小的话是没有问题的。各自加自己的热继电器保护
回复
17楼
是要1v1的,一个开关分成两个就行了撒,还有你说得这个开关的电源性质能满足这两台风机的要求吗?比如说这两台是防排烟风机?
双电源切换装置原理很简单,就是设置两路进线,两套断路器,公用出线母线,电源回路分清主备,控制按照这个原则:主电有电时维持(或者切换到)主电工作,主电停电时,备电切换工作,主电来电后仍切换回主电工作,就是简单的继电器和断路器的辅助触电就能完成控制,原理图我现在不方便给你,找个双电源开关的厂家要个样本一看就知道了。
回复
18楼
强,不亏为搞施工的
回复
19楼
就是超人!
回复
20楼
我晕,俺是搞设计的,不过很想搞施工,想当包工头,呵呵,就是没机会。。。。。
回复
21楼
做设计的,太“负责任了”要是做施工的早就被人掐死了
回复