钢结构上要搭行车,行车及吊重共21吨,行车高度8米。钢结构跨距11米,柱间间距6米。钢柱采用H450 Q235钢材。请问这样钢柱受力够不够?
钢结构上要搭行车,行车及吊重共21吨,行车高度8米。
钢结构跨距11米,柱间间距6米。钢柱采用H450 Q235钢材。
请问这样钢柱受力够不够?
2楼
可以参照一下门式钢结构的图集,就清楚了。这是该方面最权威的技术标准。网上有该资料,下载看吧。
回复
3楼
用PKPM算算看行不行
回复
4楼
不过你牛腿标高8米,柱顶标高9.9有点小了。吊车安全高度可能会不够。
回复
5楼
平面外稳定如何考虑,看计算书好像不满足
回复
6楼
可以考虑增加钢系杆或者隅撑减小平面外计算长度,加大截面高度都行
回复
7楼
吊车上空肯定不够,吊车梁600,加上轨道120,吊车怎么安装??
回复
8楼
用H400足够,平面外稳定不够,可减小平面外计算长度,方法为增设隅撑或加设刚性系杆
回复
9楼
增设隅撑或加设刚性系杆
回复
10楼
根据门式刚架轻型房屋钢结构的图集编号为04SG518-3自己查一下吧,无法看到你的图。但是吊车上空的高度必须保证足够。钢柱的截面分上下柱,上柱可以小一点,但下柱强度必须保证。
回复
11楼
还没有做过这么重
值得学习
回复