目前本人设计一个小区配电项目,物业负荷均为二级负荷,采用双电源,双变压器(不考虑自备发电机),设备末端切换设备负荷如下:1.一号楼电梯、水泵负荷 118KW 2.二号楼电梯、水泵负荷 129KW 3.三号楼电梯、水泵负荷 118KW 4.四号楼电梯、水泵负荷 86KW 5.五号楼电梯、水泵负荷 118KW 6.六号楼电梯、水泵负荷 86KW 7.七号楼电梯、水泵负荷 118KW 8.八号楼电梯、水泵负荷 86KW
目前本人设计一个小区配电项目,物业负荷均为二级负荷,采用双电源,双变压器(不考虑自备发电机),设备末端切换
设备负荷如下:1.一号楼电梯、水泵负荷 118KW
2.二号楼电梯、水泵负荷 129KW
3.三号楼电梯、水泵负荷 118KW
4.四号楼电梯、水泵负荷 86KW
5.五号楼电梯、水泵负荷 118KW
6.六号楼电梯、水泵负荷 86KW
7.七号楼电梯、水泵负荷 118KW
8.八号楼电梯、水泵负荷 86KW
9.人防动力 30KW
10.生活水泵 电源 24KW
11.消防泵电源 59KW
12.风机控制 202KW
13.消控中心 10KW
14.弱电机房 30KW
15.地下室照明 60KW
总负荷接近1300KW
本来考虑2台1250变压器,是否选择合理
12楼
楼上的,两台500?不会吧,太小了吧
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/dk.gif)
回复
14楼
不小了,这才几栋楼哦,一个30多栋的二类高层小区,我也没用过这么多的公共容量。
主要是电梯,住宅电梯的负荷率很低的。不可能所有电梯同时满负荷工作,实际中大部分电梯都在低载运行。这么多电梯,需要系数取0.5,算是比较保守的了。
回复
15楼
还有,对消防负荷的计算你可能还存在疑惑。
规范要求,住宅类建筑我们只考虑一次火灾的情况。所以所有楼栋的电梯基坑消防泵容量我们都不应计算在变压器容量内。因为平时它不动,火灾时也只有一台泵动(同时着火楼的非消防电梯会停,这个电量去补充几个泵绰绰有余)。人防动力不应计算在内,因为人防用电时,楼里早都没人了谁还坐电梯。风机200kW如果不全是消防风机,还可以把非消防用风机的电量刨出去。
因为水泵电量你没有单独列出,我就按每栋10kW估算好了。
电梯我再补充一句话,你给的电梯电量单位我猜应该是KVA,因为电梯功率因数0.5,所以实际功率应该为其一半左右,需要系数取0.5。
这样总需求电量为:
电梯:200KW
生活水泵 24KW
消防泵 59KW
消防风机 100KW(肯定是好几个防火分区加起来的,我们只考虑一个防火分区着火情况,100kW算保守的)
消控弱电照明 100kW(实际不会有这么多,可以打个需要系数)
其他短时负荷比如卷帘门什么的可以不算进去。
这样全部加起来500足够了。如果不够,还可以在火灾时每栋楼关停一部电梯。三部电梯停一个没有问题。
[
本帖最后由 zzhspeed 于 2012-4-28 11:27 编辑 ]
回复
16楼
二级负荷要求末端切换,相当每台变压器都能承受所有负荷,我还是觉得应该每台1000比较合理
回复
17楼
回复
18楼
我刚才计算了,二级负荷最大同时使用容量也就500。一台变压器可以承担所有负荷。
不考虑那么多消防切除的话,两台630也够用了。
两台1000,把其中4栋居民用电也带起没准都够了,呵呵。
回复
19楼
打个比方,假如现在你做的是一类高层,你打算用多大的发电机?
按你的算法,大部分上点规模的住宅小区都得配上三四台500kW发电机才够啦,你去找找看哪个楼盘是这么做的哦,呵呵。
如果我做这类项目,我可以用两台400甚至315的专变,主用电源由专变供电和计费,备用电源直接利用宅变就行了。把二级负荷分摊到两台专变上。
[
本帖最后由 zzhspeed 于 2012-4-28 16:40 编辑 ]
回复
20楼
这样做也太省了吧
回复
21楼
顶啊·······~~~