电厂主厂房用行车起升速度是蜗轮调速还是变频调速 ?
ww-2004-ww
Lv.5
2006年10月29日 10:49:46
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
电厂主厂房用行车起升速度是蜗轮调速还是变频调速?那种可靠、经济性如何?
电厂主厂房用行车起升速度是蜗轮调速还是变频调速?那种可靠、经济性如何?
免费打赏
ww-2004-ww
2006年11月04日 08:57:53
2楼
请问如果配变频的话,一般比较好的是什么品牌?
回复
pring
2006年11月06日 08:28:27
3楼
ABB公司的ACC800,没把握的话问设计院吧,普通品牌想必他们也不敢用,有风险。
回复
ww-2004-ww
2006年11月06日 09:01:58
4楼
谢谢,楼上的回答。
回复
zhaohong1979
2006年12月23日 03:41:33
5楼
小机组的行车多用变频调速,大机组多用蜗轮调速.