压机工作排气管上为什么结水滴,低温-40度机组,R404A,二级制冷
压机工作排气管上为什么结水滴,低温-40度机组,R404A,二级制冷
2楼
一定是排气温度低于空气的露点温度引起的!
可能的原因:
1.机组所在的环境相对湿度太大。
2.排气温度太低,以至于低于露点温度。
3.由于制冷剂吸收了水的潜热,造成冷凝器冷却效果变差。
建议:排气管做保温;或者降低环境的相对湿度。
回复
3楼
双级制冷应该是一级排气管吧。中冷器的液位过高;或高压级吸气带液,造成吸排气温度都过低。
回复
4楼
楼上各位,是我搞错还是你们搞错呢?排气管的温度在100度左右哦!会结冰吗?
回复
5楼
谢谢各位朋友!此台是一个200升横温横湿箱,-40度到80度. TFH2480Z 压机,因压机机名牌上电流为5.2A 电压为380V
误以为3P压机,一下冲404A过多,压机结满霜,排气管结水滴.今天从新做好了,丢了500块
回复
6楼
不是吧!排气管会结冰?R404我就做得多了,可从来未遇到过这种事.呵呵!看来我真的落后了.