找一下其中的问题....!
qq542083380
2012年04月27日 16:35:00
来自于工地图片
只看楼主

看看这张照片有什么问题没?

看看这张照片有什么问题没?

SAM_0468.JPG

免费打赏
changjianbao0323
2012年05月03日 21:31:40
32楼
箍筋有问题啊
回复
mine0511
2012年05月03日 22:44:02
33楼
没看出问题,学习了!
回复
cw13604101170
2012年05月04日 09:37:37
34楼
箍筋开口方向,中间的开口箍应闭合 没有保护层
回复
zhckof1412
2012年05月04日 18:30:59
35楼
回复
kiddy001
2012年05月08日 11:45:37
36楼
保护层和箍筋
回复
richard1128
2012年05月08日 14:33:46
37楼
这种情况应该用5×5的复合箍筋吧
回复
wenleisong
2012年05月08日 14:34:46
38楼
会不会发生超筋破坏啊
回复
yuanqp
2012年05月08日 16:15:39
39楼
路过,进来学习学习!本人经验不足,也看不出什么问题,向大家学习一下
回复
结构老卢
2012年09月03日 11:50:07
40楼
节点核心区必须有柱子箍筋的
回复
cjwang07
2012年09月03日 17:00:51
41楼
保护层不到位,应该少了黑色卡壳吧
回复