混凝土梁后置预埋件做法
一土
一土 Lv.14
2012年04月27日 17:17:02
只看楼主

原有混凝土梁凿出部分混凝土,露出上部主钢筋,下钢埋件,埋件钩与主筋满焊,后打微膨胀混凝土。请有经验的看看原混凝土梁部分是否有问题,貌似原混凝土配合比或者振捣出现问题。

原有混凝土梁凿出部分混凝土,露出上部主钢筋,下钢埋件,埋件钩与主筋满焊,后打微膨胀混凝土。
请有经验的看看原混凝土梁部分是否有问题,貌似原混凝土配合比或者振捣出现问题。

DSC02819.JPG


DSC02820.JPG


DSC02821.JPG


DSC02822.JPG


DSC02823.JPG


DSC02824.JPG


DSC02825.JPG


DSC02826.JPG


DSC02827.JPG


DSC02828.JPG


DSC02829.JPG


DSC02830.JPG

免费打赏
一土
2012年05月04日 16:44:58
22楼
仅仅是我个人这么个说法,本身“后置”跟“预埋”就不能用在一起。
说白了,当初做的时候没考虑这里要做大型吊灯,后改了方案加的吊灯。但是钻孔的时候发现混凝土有问题,又不能打通栓,不知道我表述清楚没有,还是各位没有仔细看内容。
假设混凝土有问题不能受力,难道还要在混凝土上钻孔植筋?
回复
zpq_0626
2012年05月04日 17:50:28
23楼
建议用化学锚固,这样破坏原有构件进行锚固得不偿失,说不准还要对原来的梁进行加固呢
回复
zenghuazenghua
2012年05月04日 20:32:52
24楼
一般情况下,建议考虑化学锚栓的方式来做后锚固。
这种做法破坏了原有混凝土结构的整体性。
回复
mkvedsvuyi
2012年05月04日 23:39:52
25楼
此法不可取,建议加钢板套箍
回复
一土
2012年05月05日 10:57:33
26楼
钢板套箍应该是折中方法,只是因为已经做好石材外挂和内部装修了,老板没同意。
哎,像阁下能看懂我发帖意思的人真少啊。
回复
mancanic
2012年05月05日 14:31:19
27楼
这个混凝土怎么感觉有空洞的现象,貌似没有捣实!
回复
wangrong0601
2012年05月06日 07:00:05
28楼
楼主呀,你这种做法很不好,是没有专业素养的人做的,
会不会出问题,只要是个别的,不要承受过重的东东,你就睡安稳觉吧
回复
arc125451941
2012年05月06日 20:53:36
29楼
请问什么事化学锚固?? 和普通锚固有什么区别,求赐教 谢谢大侠
回复
arc125451941
2012年05月06日 20:56:22
30楼

请问什么事化学锚固?? 赐教
回复
一土
2012年05月07日 08:30:20
31楼
谢谢各位同仁的意见和建议,确实令我受益匪浅。大家以后多交流多学习。
回复

相关推荐