原有混凝土梁凿出部分混凝土,露出上部主钢筋,下钢埋件,埋件钩与主筋满焊,后打微膨胀混凝土。请有经验的看看原混凝土梁部分是否有问题,貌似原混凝土配合比或者振捣出现问题。
原有混凝土梁凿出部分混凝土,露出上部主钢筋,下钢埋件,埋件钩与主筋满焊,后打微膨胀混凝土。
请有经验的看看原混凝土梁部分是否有问题,貌似原混凝土配合比或者振捣出现问题。
![DSC02819.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/AC/9F/rBBhH11JE-mAZZAPAAkxeV_ovOM230.jpg)
![DSC02820.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02821.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02822.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02823.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02824.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02825.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02826.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02827.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02828.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02829.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC02830.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
把打弯钩的锚栓用短筋两两对焊形成U字型挂在梁筋上,你的后浇混凝土只是保护层作用,弯钩用处不大。
回复
33楼
原混凝土酥松是很明显的。
照片的设计从混凝土结构的角度看不允许的,其工作也是不可靠的,除非荷载很小。
建议在梁的外表加钢板箍。
回复
34楼
非常感谢,后浇混凝土确实只是保护层作用。
回复
35楼
建议很中肯,包钢箍、通栓都是好方法,我这个确实是下下策,其实做了甲方的结构师就知道了,有时候往往是老板要求“快”,我们不得已就得放弃了“好”,只能坚持最后“安全但是不是最优”的操守了。
回复
36楼
路过,貌似看不懂,本人经验不足,来学习学习!谢谢
回复
37楼
新手进来学习的。。。。当甲方的结构师太悲催了。。。。
回复
38楼
对原结构破坏太大了!楼主的吃了豹子胆了吧?!
回复
39楼
建议做加固措施
回复