一般地下都是按中危险级II级设计的,那么喷水强度是8,作用面积为160,一般来说设计秒流量为21.33L/s,请问一下,在什么规范,或者计算公式里,算出来的是27-28左右!
一般地下都是按中危险级II级设计的,那么喷水强度是8,作用面积为160,一般来说设计秒流量为21.33L/s,请问一下,在什么规范,或者计算公式里,算出来的是27-28左右!
2楼
谢谢各位无私的奉献
回复
3楼
设计流量按1.3倍作用面积与喷水强度的乘积
回复
4楼
9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。
回复
5楼
湿式系统 30L/S
回复
6楼
xieixei fenx........................
回复
7楼
blatt17 发表于 2012-4-30 21:50 设计流量按1.3倍作用面积与喷水强度的乘积将你的计算结果乘1.2~1.3和管网损失系数
回复
8楼
blatt17 发表于 2012-4-30 21:50 设计流量按1.3倍作用面积与喷水强度的乘积这句话我只是看到过一次,,现在找不到规范在哪里..
回复
9楼
szhen136 发表于 2016-9-6 09:22 将你的计算结果乘1.2~1.3和管网损失系数这个系数是哪里来的?水规和喷规里都没,建筑给排水手册里也没找到
回复
10楼
最笨的办法,用天正软件也是最快的办法,最后还可以手算。
回复
11楼
不错路过了
回复