请教一个关于地下车库自动喷淋设计秒流量的问题!?
wanglie15963
2012年04月27日 17:51:49
只看楼主

一般地下都是按中危险级II级设计的,那么喷水强度是8,作用面积为160,一般来说设计秒流量为21.33L/s,请问一下,在什么规范,或者计算公式里,算出来的是27-28左右!

一般地下都是按中危险级II级设计的,那么喷水强度是8,作用面积为160,一般来说设计秒流量为21.33L/s,请问一下,在什么规范,或者计算公式里,算出来的是27-28左右!
免费打赏
happysky466
2012年04月28日 23:27:39
2楼
谢谢各位无私的奉献
回复
blatt17
2012年04月30日 21:50:54
3楼
设计流量按1.3倍作用面积与喷水强度的乘积
回复
xubaoheng0316
2012年05月03日 13:08:45
4楼
9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。
回复
一朝山水一朝臣
2014年05月05日 09:58:10
5楼
湿式系统 30L/S
回复
xlhonest
2014年05月06日 15:43:05
6楼
xieixei fenx........................
回复
szhen136
2016年09月06日 09:22:15
7楼
blatt17 发表于 2012-4-30 21:50 设计流量按1.3倍作用面积与喷水强度的乘积将你的计算结果乘1.2~1.3和管网损失系数
回复
auto_99
2017年04月25日 10:17:39
8楼
blatt17 发表于 2012-4-30 21:50 设计流量按1.3倍作用面积与喷水强度的乘积这句话我只是看到过一次,,现在找不到规范在哪里..
回复
auto_99
2017年04月25日 15:20:09
9楼
szhen136 发表于 2016-9-6 09:22 将你的计算结果乘1.2~1.3和管网损失系数这个系数是哪里来的?水规和喷规里都没,建筑给排水手册里也没找到
回复
lichangan1000
2017年04月25日 15:41:22
10楼
最笨的办法,用天正软件也是最快的办法,最后还可以手算。
回复
co1493036996957
2017年04月25日 20:27:36
11楼
不错路过了
回复

相关推荐

APP内打开