配电板和配电箱的区别
ycjcxd
ycjcxd Lv.6
2012年04月28日 09:15:40
只看楼主

GB50303-2002 6.2.8.4提到,箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m。 请问配电板和配电箱的区别?

GB50303-2002 <建筑电气工程施工质量验收规范> 6.2.8.4提到,箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m。
请问配电板和配电箱的区别?
免费打赏
开心老爸
2014年10月28日 12:43:00
12楼
现在基本上不使用配电板了,安全性不够
回复
qq_1488527069849
2017年03月03日 15:59:31
13楼
配电板的定义,可见GB 7251.3-2006《 低压成套开关设备和控制设备 第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—— 配电板的特殊要求》,该标准对配电板的定义是:“一种带有开关或保护器件(例如熔断器或小型断路器),并带有由一条或条进出线电路,以及用来连接中性导体和保护电路导体端子的成套设备,它可以带有信号和其它控制器件,绝缘设施可以包括在内,也可以单独提供”。

它和诸如动力配电箱等等其它成套开关控制设备相比比较简单,适用于非电工人员使用,因而表面除开关外,都被屏护板屏护着,标准强制要求不能露出任何带电部分,防止意外触电
回复